Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : jeu. 26 sept. 2024 18:25
par Gatsso
Bonjour a tous, je me trouve dans une minoterie ou au deuxième étage ce trouve une armoire électrique avec les boutons poussoir avec 2 voyants Vert câblé en auto maintien.
Je voudrais rajouter des boutons M/A au RDC pour éviter de monter a chaque fois.
J ai donc tirer 2 câbles en 5G1.5 du 2eme au RDC. et installé les 4 BP en bas (2 Marche et 2 Arrêt avec voyant vert seulement).
comment câbler ces 2 commandes ? pour quelle fonctionne en VV ?
Sur la pièce jointe ce trouve le câblage du coffret du haut.

Re: Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : jeu. 26 sept. 2024 18:59
par François38
Bonjour

Vote schéma est pivoté de 90°, c'est difficile à lire.

Sinon, réponse identique à celle qui vous a été faite là : viewtopic.php?p=70095

Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants (Ap-2, AP-3) et les boutons marches en parallèle avec les boutons existant (MP-2, MP-3)

Re: Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : jeu. 26 sept. 2024 20:06
par Gatsso
Mais oui bien sur j avais perdu le fil de la demande en tout cas merci beaucoup.

Re: Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : sam. 28 sept. 2024 10:37
par Gatsso
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants (Ap-2, AP-3) et les boutons marches en parallèle avec les boutons existant (MP-2, MP-3)
[/quote]

Il me faut donc 8 fils pour les boutons plus Ph et N ce qui fait 10 fils ??

Re: Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : sam. 28 sept. 2024 10:43
par François38
Non, avec les neutres et phases communes, je n'en compte que 6, puisque chaque paire de bouton arrêt/marche à un point commun, selon votre schéma.

Pour chaque paire : 2 fils + P + N, ça fait donc 6.

Re: Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : sam. 28 sept. 2024 11:09
par Gatsso
Ok Francois Est ce que ce schéma que je vient de faire est juste ?

Re: Auto Maintien en Va et Vient ?

Posté : lun. 30 sept. 2024 08:50
par Gatsso
Gatsso a écrit : ↑sam. 28 sept. 2024 11:09 Ok Francois Est ce que ce schéma que je vient de faire est juste ?
C'est peut être l inverse non ??? le série du parallele