Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !

Systèmes de chauffage fonctionnant au moyen de l'électricité.
Répondre
Avatar du membre
Pixa
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 12 sept. 2024 14:06
Contact :

Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !

Message par Pixa »

Bonjour tout le monde,

Après quelques recherches mais sans succès, je me lance dans mon premier sujet. Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain. Et j'aimerai y installer un chauffe-eau électrique.
J'aurai alors quelques questions là-dessus :
- Je prévois de positionner le chauffe-eau proche des points d’eau pour éviter trop de déperdition. Niveau branchements, j'ai lu qu'il était essentiel d’utiliser des flexibles renforcés, mais pour le raccordement électrique, j’hésite encore sur le type de disjoncteur à choisir. Est-ce que le 30 mA pourrait convenir ? Et à quel endroit placer la soupape de sécurité ?

- Est-ce qu'il y a besoin de rénover l'ensemble de système de canalisation incluant la robinetterie pour avoir un ensemble résistant à la chaleur d’un chauffe-eau ? (J'espère qu'il y a des connaisseurs ici)

En attendant vos retours, je vous dis à bientôt !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !

Message par RFco »

Bonjour

Le ballon doit être protégé par disjoncteur 16A sous différentiel type A ou AC


Pour le reste, ici il n'y a que des électriciens

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation chauffe-eau électrique : besoin de conseils svp !

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous n'etes pas sur un forum plomberie.

Je vous répond pour la partie élec.

Circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A ou 20A avec en amont un interrupteur différentiel 30mA, éventuellement commun à d'autres circuits.

Si vous avez un tarif heures creuses, prévoir disjoncteur 2A et contacteur J/N pour faire un asservissement heures creuses.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Chauffage fonctionnant au moyen de l'électricité. »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités