câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
juliano57
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 8 sept. 2024 12:50
Contact :

câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères

Message par juliano57 »

Bonjour,
Suite au changement d'une plaque de cuisson, je dois effectuer quelques travaux de mise au normes dans une maison dont le circuit électrique a été fait dans les années 90. Je précise que les anciens proprios étaient allemands, donc certains éléments peuvent varier par rapport aux normes françaises, en plus de devenir obsolètes.
L'ancienne plaque de cuisson était combinée au four (ustensile allemand) et les deux étaient branchés ensemble par un câble 6mm2 sur une sortie de câble 32ampères. la sortie de câble est reliée au tableau électrique par du câble 6mm2 à un fusible 32a. Les anciens proprios ont également repiqué le circuit de prises de la cuisine (5 prises et 1 interrupteur) avec des câbles 2.5 mm sur le circuit 32a à partir de la sortie de câble qui a donc servie de boite de dérivation. Je comprends maintenant pourquoi l'installation sautait souvent quand plusieurs ustensiles étaient en marche.
Comme je dois changer la plaque, je souhaiterais en profiter pour mettre mon circuit aux normes, c'est à dire installer 2 sorties de câble dédiées pour le four (20 ampères) et la plaque (32 ampères) reliées directement au tableau électrique par du 2.5 et 6mm2 et garder le circuit existant en le passant en 16 ou 20 ampères pour les prises et l'interrupteur. En me renseignant sur le sujet, j'ai pu voir qu'il y avait un risque de surchauffe voire d'incendie si je conserve les câbles 6mm2 qui arrivent depuis le tableau sur le circuit existant si je le passe en 16 ampères mais qu'il était possible de conserver les câbles 6mm2 si je passe le circuit en 20 ampères, ce qui m'arrangerait car la gaine par laquelle passe les câbles 6mm2 est chargée et difficilement accessible.
Est-il donc possible de conserver les câbles 6mm2 entre le tableau et la sortie de prise si je passe en 20 ampères pour ensuite raccorder les prises et l'interrupteur avec du câble 2.5 mm ?
Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet, cordialement.
Avatar du membre
François38
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : lun. 19 août 2024 12:48
Contact :

Re: câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères

Message par François38 »

Si vous utilisez du 6mm² pour passer 20 A on ne voit pas bien où il pourrait y avoir un problème : vous avez une grosse marge.

"Avant" (dans les années 70) pour le 20A il était recommandé d'utiliser du 4mm², mais le 4mm² est monobrin et de ce fait une horreur à installer (beaucoup plus rigide que le 6mm²).

D'ailleurs, plus personne ou presque n'utilise le 4mm².
Avatar du membre
Royman
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 13:05
Contact :

Re: câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères

Message par Royman »

juliano57 a écrit : ↑dim. 8 sept. 2024 12:53 Bonjour,
Suite au changement d'une plaque de cuisson, je dois effectuer quelques travaux de mise au normes dans une maison dont le circuit électrique a été fait dans les années 90. Je précise que les anciens proprios étaient allemands, donc certains éléments peuvent varier par rapport aux normes françaises, en plus de devenir obsolètes.
L'ancienne plaque de cuisson était combinée au four (ustensile allemand) et les deux étaient branchés ensemble par un câble 6mm2 sur une sortie de câble 32ampères. la sortie de câble est reliée au tableau électrique par du câble 6mm2 à un fusible 32a. Les anciens proprios ont également repiqué le circuit de prises de la cuisine (5 prises et 1 interrupteur) avec des câbles 2.5 mm sur le circuit 32a à partir de la sortie de câble qui a donc servie de boite de dérivation. Je comprends maintenant pourquoi l'installation sautait souvent quand plusieurs ustensiles étaient en marche.
Comme je dois changer la plaque, je souhaiterais en profiter pour mettre mon circuit aux normes, c'est à dire installer 2 sorties de câble dédiées pour le four (20 ampères) et la plaque (32 ampères) reliées directement au tableau électrique par du 2.5 et 6mm2 et garder le circuit existant en le passant en 16 ou 20 ampères pour les prises et l'interrupteur. En me renseignant sur le sujet, j'ai pu voir qu'il y avait un risque de surchauffe voire d'incendie si je conserve les câbles 6mm2 qui arrivent depuis le tableau sur le circuit existant si je le passe en 16 ampères mais qu'il était possible de conserver les câbles 6mm2 si je passe le circuit en 20 ampères, ce qui m'arrangerait car la gaine par laquelle passe les câbles 6mm2 est chargée et difficilement accessible.
Est-il donc possible de conserver les câbles 6mm2 entre le tableau et la sortie de prise si je passe en 20 ampères pour ensuite raccorder les prises et l'interrupteur avec du câble 2.5 mm ?
Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet, cordialement.
Vous pouvez conserver le câble 6 mm² pour le circuit de prises, mais il est crucial d'utiliser un disjoncteur de 20 A maximum pour protéger la section de 2,5 mm² en aval. Cela garantira la sécurité et la conformité de l'installation.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités