Branchement led parallèle

Posté : ven. 30 août 2024 19:35
par Nicobrico
Bonjour à tous.
En restauration et soumis au conseil, je m'interroge si mon installation est conforme sur ce point. J'ai une mezzanine où j'ai tiré un câble 1,5 protégé par un disjoncteur 10 A. J'ai installé un va et vient et branché au total 22 spots leds de 06 watts chacun. Est ce que ça passe au niveau de la norme je ne connais pas la règle de calcul.
Je vous remercie. Bonne soirée

Re: Branchement led parallèle

Posté : ven. 30 août 2024 20:06
par RFco
Hello


En domestique on décompte un point par tranche de 300VA situés dans une même pièce

@+

Re: Branchement led parallèle

Posté : ven. 30 août 2024 20:12
par Nicobrico
Bonsoir. Donc pour ma ligne c'est 132 volts on est d'accord.
Merci

Re: Branchement led parallèle

Posté : ven. 30 août 2024 20:15
par RFco
Nicobrico a écrit : ven. 30 août 2024 20:12 Bonsoir. Donc pour ma ligne c'est 132 volts on est d'accord.
Merci
132 VA oui

Re: Branchement led parallèle

Posté : ven. 30 août 2024 21:27
par Nicobrico
Super merci
Bonne soirée