Bonjour;
Nous avons des difficultés en état de marche normal de 2 turbines (700KVA et 1000KVA) couplées électriquement.
Tout est normal lorsqu'une turbine alimente une charge. Cependant dès que le couplage s'établit, il y a une forte augmentation du réactif, donc une forte augmentation de courant sur chaque turbine allant jusqu'au déclenchement
disjoncteur. Il est impossible de faire fonctionner l'installation dans ces conditions. L'écart de tension est moins de 4V pendant le couplage. On peut remarquer aussi que la puissance réactive d'une turbine est de signe négatif.
les turbines sont de fabriquant et régulateur différents.
Merci de nous orienter si vous le pouvez.
COUPLAGE DE 2 TURBO ALTERNATEURS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités