Plaque de cuisson inductions

Posté : mer. 10 juil. 2024 08:54
par jules2024
Bonjour, je souhaite brancher une plaque induction Ambassade de bourgogne CSE8431IX.

Voici ce que dit la notice :

L’appareil fonctionne avec deux branchements adaptés en terme de capacité de ligne (courant
32A), Cet appareil est prévu pour une double alimentation monophasé 230 V + N +T
Puissance par foyer 3 kW.
Puissance totale : 12 kW

Quel est le branchement le plus adapter :

Deux disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 63 A 30ma

Sur le même disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 63 A 30ma

deux disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 40 A 30ma

Sur le même disjoncteur 2P+N 32 A sous le même disjoncteur diff 40 A 30ma

Une idée sur la section de câbles avec un distance de moins de 10 de l'alimentation ?

Merci pour vos retour.

Re: Plaque de cuisson inductions

Posté : lun. 16 déc. 2024 12:25
par Carminas
Bonjour

Il faudrait savoir précisément ce qu'indique la notice

A défaut je mettrait un câble en 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A (câblé en 2x phase/neutre), afin d'avoir une coupure unique et en aval d'un interrupteur différentiel mono 30mA 63A type A.