Respect norme NFC 15-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Dijoule
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 12 mai 2024 18:18
Contact :

Respect norme NFC 15-100

Message par Dijoule »

Bonjour,
Je viens de rentrer dans une maison neuve et je doute que l'installation électrique respecte la norme NFC 15-100
Pour le garage qui n'est pas attenant à la maison, sur le même circuit, il y a la lumière, la prise et la porte électrifié.
Dans la maison, les volets roulants sont sur le même circuit que la lumière des toilettes protégés par un disjoncteur 10A
Qu'en pensez-vous?, que dois-je faire?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3533
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Respect norme NFC 15-100

Message par Carminas »

Bonjour

Faites des réserves
Mais ces points n'étant pas des points essentiels de sécurité, ils ne sont pas signalés par le consuel et je doute que vous ayez à gain de cause.

Pour vous aider quand même, extrait de la NF C15-100 (vous trouverez l'intégral dans la librairie AFNOR) :

314 Division des installations
314.1 Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ;
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir aussi 46) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel qu'un circuit d'éclairage.
- de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque circuit.
...

314.2 Des circuits de distribution distincts doivent être prévus pour les parties de l'installation qu'il est nécessaire de commander séparément, de telle sorte que ces circuits ne soient pas affectés par la défaillance d'autres circuits.
Les circuits terminaux sont généralement spécialisés par la fonction des appareils qu'ils desservent. Des circuits terminaux distincts sont alors prévus pour l'éclairage, pour les socles de prises de courant, pour les moteurs,...

...

10.1.3.4 Circuits spécialisés
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
- volets roulants électriques ;
...
Carminas
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Respect norme NFC 15-100

Message par vincebzh56 »

Bonjour
Si maison clef en main tu contactes le constructeur.
SI c est vous qui avez retenu les artisans vous appelez directement l installateur .
Si la maison est une seconde main ça va être plus compliqué...voir avec le notaire que vous constatez des réserves sur l' installation électrique...
Il va vous renvoyer auprès du service Consuel a mon avis...Si vous souhaitez lancer une procédure....bon courage...
Il n' y a aucun risque en soit mais c est désagréable d avoir des non conformités sur un produit neuf.
Et lancer une procédure pour ca 😕
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités