Bonjour a tous,
Je souhaiterais avoir vos avis sur le schéma de notre poste MT/BT de notre entreprise.
Transformateur 630KVa
Nous somme en régime TN
En effet je trouve bizarre que la section du Câble de Neutre en amont de mon disjoncteur principal soit plus faible et de nature différente qu'en aval sachant que la protection principale est en 4P4D
Ne devrait il pas être ne même nature et de même section ?
La remarque a été soumis au bureau de contrôle sans réel réponse de sa part.
Par avance merci pour vos remarques
Voici le lien pour le schéma
Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Jbobalfonso
- Nouveau
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 11:48
- Contact :
Re: Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Bonjour,
Votre question concernant la section et la nature du câble de neutre dans votre installation électrique MT/BT est tout à fait pertinente, surtout en régime TN où le neutre joue un rôle crucial dans la sécurité de l'installation. Voici quelques éléments de réflexion et suggestions :
Rôle du neutre en régime TN : Dans un régime de neutre TN, le neutre est directement relié à la terre et doit être capable de conduire le courant de défaut en cas de premier défaut à la terre. Cela implique que le neutre doit avoir une capacité de conduction suffisante pour gérer ces courants sans risque.
Section du câble de neutre : Normalement, la section du câble de neutre devrait être adaptée au courant maximal prévu dans les phases. Parfois, le neutre peut être dimensionné différemment des phases si des études montrent que le courant de neutre ne dépasse jamais un certain pourcentage du courant de phase, mais cela doit être justifié par une étude de charge et de bilan de puissance harmonique.
Continuité du type de câble : Le fait que le câble de neutre soit de nature différente en amont et en aval du disjoncteur principal peut être sujet à question. Normalement, pour des raisons de sécurité et de performance de l'installation, il est préférable de maintenir un type de câble constant, surtout pour le neutre qui doit garantir une bonne conductivité et une résistance adéquate aux courants de défaut.
Protection 4P4D : La présence d'une protection quatre pôles quatre directions (4P4D) indique que le dispositif est conçu pour couper toutes les phases ainsi que le neutre en cas de défaut. Il est essentiel que le câble de neutre soit dimensionné pour résister aux mêmes conditions de défaut que les phases pour garantir une coupure efficace et sécurisée.
Non-réponse du bureau de contrôle : Il est préoccupant que le bureau de contrôle n'ait pas donné de réponse claire à votre question. Il serait approprié de leur demander une justification écrite expliquant pourquoi le câble de neutre est dimensionné ou choisi de cette manière. Cela peut impliquer de revoir les calculs de dimensionnement ou les spécifications techniques de l'installation.
Action à prendre : Si vous avez des doutes continus, il pourrait être judicieux de consulter un autre expert en installation électrique ou un ingénieur électricien indépendant qui peut offrir une seconde opinion et vérifier la conformité de l'installation avec les normes en vigueur (par exemple, la NF C 15-100 en France).
En résumé, vous avez raison de questionner ces aspects de votre installation électrique. Assurer que le câble de neutre est adéquatement dimensionné et de nature appropriée est crucial pour la sécurité et la performance de votre système électrique. Ne pas hésiter à pousser pour obtenir des clarifications et justifications techniques du bureau de contrôle ou de consultants externes si nécessaire.
Votre question concernant la section et la nature du câble de neutre dans votre installation électrique MT/BT est tout à fait pertinente, surtout en régime TN où le neutre joue un rôle crucial dans la sécurité de l'installation. Voici quelques éléments de réflexion et suggestions :
Rôle du neutre en régime TN : Dans un régime de neutre TN, le neutre est directement relié à la terre et doit être capable de conduire le courant de défaut en cas de premier défaut à la terre. Cela implique que le neutre doit avoir une capacité de conduction suffisante pour gérer ces courants sans risque.
Section du câble de neutre : Normalement, la section du câble de neutre devrait être adaptée au courant maximal prévu dans les phases. Parfois, le neutre peut être dimensionné différemment des phases si des études montrent que le courant de neutre ne dépasse jamais un certain pourcentage du courant de phase, mais cela doit être justifié par une étude de charge et de bilan de puissance harmonique.
Continuité du type de câble : Le fait que le câble de neutre soit de nature différente en amont et en aval du disjoncteur principal peut être sujet à question. Normalement, pour des raisons de sécurité et de performance de l'installation, il est préférable de maintenir un type de câble constant, surtout pour le neutre qui doit garantir une bonne conductivité et une résistance adéquate aux courants de défaut.
Protection 4P4D : La présence d'une protection quatre pôles quatre directions (4P4D) indique que le dispositif est conçu pour couper toutes les phases ainsi que le neutre en cas de défaut. Il est essentiel que le câble de neutre soit dimensionné pour résister aux mêmes conditions de défaut que les phases pour garantir une coupure efficace et sécurisée.
Non-réponse du bureau de contrôle : Il est préoccupant que le bureau de contrôle n'ait pas donné de réponse claire à votre question. Il serait approprié de leur demander une justification écrite expliquant pourquoi le câble de neutre est dimensionné ou choisi de cette manière. Cela peut impliquer de revoir les calculs de dimensionnement ou les spécifications techniques de l'installation.
Action à prendre : Si vous avez des doutes continus, il pourrait être judicieux de consulter un autre expert en installation électrique ou un ingénieur électricien indépendant qui peut offrir une seconde opinion et vérifier la conformité de l'installation avec les normes en vigueur (par exemple, la NF C 15-100 en France).
En résumé, vous avez raison de questionner ces aspects de votre installation électrique. Assurer que le câble de neutre est adéquatement dimensionné et de nature appropriée est crucial pour la sécurité et la performance de votre système électrique. Ne pas hésiter à pousser pour obtenir des clarifications et justifications techniques du bureau de contrôle ou de consultants externes si nécessaire.
Roi de la foudre, metallurgie
- neuville
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : dim. 14 avr. 2024 15:12
- Localisation : https://www.caligraf.fr
- Contact :
Re: Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Bonjour,
Cette vigilance concernant ces aspects de votre installation est justifiée. Assurer que le câble de neutre est correctement dimensionné et de nature appropriée est crucial pour la sécurité et la fiabilité de votre système électrique. Votre préoccupation concernant la section et la nature du câble de neutre dans votre installation électrique MT/BT est tout à fait légitime, surtout en régime TN où la sécurité de l'installation dépend largement du bon fonctionnement du neutre.
Cette vigilance concernant ces aspects de votre installation est justifiée. Assurer que le câble de neutre est correctement dimensionné et de nature appropriée est crucial pour la sécurité et la fiabilité de votre système électrique. Votre préoccupation concernant la section et la nature du câble de neutre dans votre installation électrique MT/BT est tout à fait légitime, surtout en régime TN où la sécurité de l'installation dépend largement du bon fonctionnement du neutre.
Re: Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Vous devez être très prudent avec ces parties de votre installation. La sécurité et la fiabilité de votre système électrique dépendent de la bonne taille et du bon type de câble neutre. En régime TN, où la sécurité de l'installation dépend fortement du bon fonctionnement du neutre, votre inquiétude sur la section et la nature du câble neutre de votre système électrique MT/BT est tout à fait justifiée.