Je m'excuse si je ne suis pas dans la bonne rubrique mais je n'ai trouvé d'autres endroits pour exposer ma question:
Ma fille rénove en tant que Maître d'Ouvrage un collectif de 3 logements (1 appart F3 au rez de chaussée , 1F3 au 1er étage et 1F1 au deuxième étage).
Les 3 sont tout électrique.
Le réseau électrique passe dans la rue donc 10 m depuis le raccordement au réseau jusqu'à l'organe de coupure en limite de propriété.
25 m depuis l'organe de coupure jusqu'au coffret de distributeur en pied de colonne. Un fourreau de 160 a été passé pour cette liaison. C'est cette liaison pour laquelle je voudrais votre avis.
L'entreprise prestataire a passé un 150 mm2; où du moins a essayé. Cette section me semble largement surdimensionnée vis à vis de la puissance à délivrer en aval. Un 95 mm2 aurait suffi. Qu'en pensez vous ?
Pour la petite histoire on a réussi à passer nous-même ce 150.
Merci pour vos réponses
bruno430
Dimensionnement câble de branchement collectif
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Dimensionnement câble de branchement collectif
bonjour,
pour l'étude des colonnes montantes et des coffret REMBT, il faut employer un logiciel,
voir ci-après une étude manuelle réalisée en 2011
vous trouverez chez Michaud la documentation
https://www.michaud.fr/olympe6
et chez SEIFEL la documentation pour les logiciel
https://seifel.fr/actualites/optimum-no ... rsion-v40/
voir le mémo pour info https://www.cjoint.com/c/NCsrzImCmNv
cordialement
pour l'étude des colonnes montantes et des coffret REMBT, il faut employer un logiciel,
voir ci-après une étude manuelle réalisée en 2011
vous trouverez chez Michaud la documentation
https://www.michaud.fr/olympe6
et chez SEIFEL la documentation pour les logiciel
https://seifel.fr/actualites/optimum-no ... rsion-v40/
voir le mémo pour info https://www.cjoint.com/c/NCsrzImCmNv
cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Dimensionnement câble de branchement collectif
bonjour,
en complément d'information, les liens pour les colonnes montantes.
Réalisation de colonne électrique neuve ou entièrement GP10..
voir page 19 : REMBT schéma de principe d’un petit immeuble à 6 points de livraison maximum
voir page 21 : Chutes de tension maximales admissibles suivant le type d’ouvrage
Intervention et travaux sur colonne électrique existante GP11
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/NCtkkusJxbv
cordialement
en complément d'information, les liens pour les colonnes montantes.
Réalisation de colonne électrique neuve ou entièrement GP10..
voir page 19 : REMBT schéma de principe d’un petit immeuble à 6 points de livraison maximum
voir page 21 : Chutes de tension maximales admissibles suivant le type d’ouvrage
Intervention et travaux sur colonne électrique existante GP11
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/NCtkkusJxbv