Bonjour
Ds les data sheet des cables on voit la phrase suivante:
Max. DC resistance of [Interdit] conductor at 20°C: 1.15 Ohm/km
1- Est ce que cette valeur est elle même la resistance linéique du conducteur ou non?
2- la resistance linéique du conducteur est aussi peut exprimer sous la forme R=22.5/s, où s est la section du conducteur étudié n’est ce pas?
Merci
Resistance d’un conducteur
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Resistance d’un conducteur
bonjour,
voir le mémo calcul de la résistance des conducteurs
https://www.cjoint.com/c/NDqkRptyaQv
cordialement
voir le mémo calcul de la résistance des conducteurs
https://www.cjoint.com/c/NDqkRptyaQv
cordialement
Re: Resistance d’un conducteur
Bonsoir periclespericles a écrit : ↑mar. 16 avr. 2024 12:48 bonjour,
voir le mémo calcul de la résistance des conducteurs
https://www.cjoint.com/c/NDqkRptyaQv
cordialement
Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors on peut calculer nous même la résistance de n’importe quelle section d’un conducteur, mais est ce qu’on peut savoir et calculer la valeur du “voltage drop”” bien c’est indiqué par le fabriquant seulement?
Merci