Resistance d’un conducteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 269
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Resistance d’un conducteur

Message par roro1111 »

Bonjour

Ds les data sheet des cables on voit la phrase suivante:
Max. DC resistance of [Interdit] conductor at 20°C: 1.15 Ohm/km
1- Est ce que cette valeur est elle même la resistance linéique du conducteur ou non?

2- la resistance linéique du conducteur est aussi peut exprimer sous la forme R=22.5/s, où s est la section du conducteur étudié n’est ce pas?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1169
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Resistance d’un conducteur

Message par pericles »

bonjour,

voir le mémo calcul de la résistance des conducteurs
https://www.cjoint.com/c/NDqkRptyaQv

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 269
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Resistance d’un conducteur

Message par roro1111 »

pericles a écrit : mar. 16 avr. 2024 12:48 bonjour,

voir le mémo calcul de la résistance des conducteurs
https://www.cjoint.com/c/NDqkRptyaQv

cordialement
Bonsoir pericles

Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors on peut calculer nous même la résistance de n’importe quelle section d’un conducteur, mais est ce qu’on peut savoir et calculer la valeur du “voltage drop”” bien c’est indiqué par le fabriquant seulement?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1169
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Resistance d’un conducteur

Message par pericles »

bonjour,

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NDrk7n1pblv

cordialement