Bonjour
Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible)
- Le premier dans la cuisine
J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles:
1°) Commande par un inter avec temporisation réglable (Quand on est présent)
2°) Commande par un programmateur sur prise de courant. (Quand on n'est pas présent)

- Le deuxième dans une petite salle de bain comportant le WC
J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles:
1°) Commande de l'inter de l'éclairage de la Salle de Bain. (Quand on est présent)
2°) Commande par un programmateur sur prise de courant. (Quand on n'est pas présent)
Le problème c'est que l'enclanchement par le programmateur allume la lumière de la salle de bain. Il faudrait l'équivalent d'une diode mais pour courant alternatif. Ca existe?

Ci-joint les branchements que je souhaiterais. C'est possible ou pas?

Je compte tout brancher sur une ligne circuit lumière en 1,5mmm² et disjoncteur 10A. (Même la prise pour brancher le programmateur).
Merci pour votre aide
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Extracteur d'air avec deux commandes

Message par Carminas »

Bonsoir

Utilisez un interrupteur bipolaire pour séparer les flux aérateur et éclairage
Carminas
Avatar du membre
jm31400
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 4 mars 2024 21:58
Contact :

Re: Extracteur d'air avec deux commandes

Message par jm31400 »

Bonsoir
Merci beaucoup pour ta réponse Carminas.
Pour la salle de bain, voici le schéma que je vais câbler. C'est bon?
Pour le schéma de la cuisine, mon schéma était bon?
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Extracteur d'air avec deux commandes

Message par Carminas »

Bonsoir

Le 1er c'est bon.
Le nouveau 2ème c'est bon

Pour les 2, vous avez une entrée phase directe sur l'aérateur ?
Si oui cela veut dire que c'est un modèle temporisé.
Carminas
Avatar du membre
jm31400
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 4 mars 2024 21:58
Contact :

Re: Extracteur d'air avec deux commandes

Message par jm31400 »

Bonsoir
Merci Carminas pour ta réponse.
Je n'ai pas encore acheté mes extracteurs d'air. (Je suis encore dans les travaux de base.)
je vais les prendre avec 3 fils:
1er: pour phase
2ème pour neutre
3ème pour la commande.
Donc oui, je devais avoir la temporisation après l'arrêt de la commande.