Régime du neutre TTS,TTN et TTR
Posté : mer. 21 févr. 2024 13:46
Bonjour
Aux deux lettres de regime du neutre (TT,TN et IT) , les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 ajoutent une troisième lettre concernant la situation des masses du poste :
R : postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l’installation BT et aux masses de l’installation BT ;
N : postes dont les masses sont reliées à la prise de terre du neutre de l’installation, mais ne sont pas reliées aux masses de l’installation BT ;
S : postes dont les masses sont reliées à une prise de terre électriquement séparée de celle du neutre BT et de celle des masses de l’installation BT.
Regime du Neutre TT
Pour le regime TT la norme 13-100 propose deux possibiltéS TTN and TTS
Je me demande pourquoi il y a pas TTR ( les 3 prises de terre sont interconnectées )
dans un guide technique schneider ils ont mentionnés
Cordialement
Aux deux lettres de regime du neutre (TT,TN et IT) , les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 ajoutent une troisième lettre concernant la situation des masses du poste :
R : postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l’installation BT et aux masses de l’installation BT ;
N : postes dont les masses sont reliées à la prise de terre du neutre de l’installation, mais ne sont pas reliées aux masses de l’installation BT ;
S : postes dont les masses sont reliées à une prise de terre électriquement séparée de celle du neutre BT et de celle des masses de l’installation BT.
Regime du Neutre TT
Pour le regime TT la norme 13-100 propose deux possibiltéS TTN and TTS
Je me demande pourquoi il y a pas TTR ( les 3 prises de terre sont interconnectées )
dans un guide technique schneider ils ont mentionnés
Est ce cela veux dire qu'il est autorisé de realiser un schema TTRles 3 prises interconnectées (schéma TT-R) : résistance RPNA, ce qui revient à un schéma TN. Mais, dans ce cas, les conditions d'impédance de boucle et d'équipotentialité du PE imposées en schéma TN ne sont pas exigées. Ces diverses possibilités d'interconnexion sont symbolisées par la liaison en pointillés RP-RN-RA.
Cordialement