Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
sentissi
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 5 févr. 2024 00:56
Contact :

Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par sentissi »

Bonjour,

J’ai une installation à faire chez moi, comment je peux connecter un interrupteur crépusculaire FINDER11.71.8.230.0000 et une minuterie de modèle Legrand Minuterie modulaire multifonctions 230V 50 / 60 Hz sortie 16A 250V 1 module - LEGRAND - 004704.
j’ai fait un schéma, je ne sais pas s’il est juste merci de vos aides.

finderlegrand.png
MERCI BEAUCOUP,
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par VE Pp »

Bonjour,

Un petit tour dans la schémathèque pour vous inspirer.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par Carminas »

Bonjour

Non, votre schéma n'est pas bon.

Comme ceci :
finderlegrand.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
sentissi
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 5 févr. 2024 00:56
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par sentissi »

Bonjour, super merci pour le schéma,

Alors, j'ai un problème, c'est que c'était déjà existant comme installation, j'ai touché et pas repéré les câbles :oops: .
Je m'explique, j'ai rajouté des spots sur les lignes pour éclairer, mieux m'a monté, j'ai des sangliers et on ne les voit pas certaine nuit.

Suite à cela mon compteur saute quand j'appuie sur l'interrupteur, je voulais tirer de mon tableau un nouveau câble pour alléger l'installation avec un disjoncteur de 16A.

J'ai dessus cela mon installation un fissible de 20A qui part de mon tableau à mon interrupteur crépusculaire et connecter un minuteur. Et dessus et connecter la lumière de m'a monté et l'électricité de l'un local où il y a une prise et trois lampes et un surpresseur, qui est alimentée tout le temps et sur le chemin il y a deux petits tableaux, mais quand je les coupe ça ne coupe pas les lumières du chemin, mais la lumière du local

De l'aide svp, j'ai plus d'eau chez moi si je ne connecte pas le tout.

Merci
Avatar du membre
sentissi
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 5 févr. 2024 00:56
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par sentissi »

Voilà un autre schéma

ce que j'ai déconnecté, merci de votre aide,
Capture d’écran 2024-02-05 à 12.10.25.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par Carminas »

Je vous ai donné le schéma à réaliser

Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre
Carminas
Avatar du membre
sentissi
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 5 févr. 2024 00:56
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par sentissi »

Bonsoir,

j'ai isolé mon réseau, j'ai tiré une autre câble pour le local que j'ai et bien alimenter seul en 20A.

Maintenant quand je branche l'interrupteur crépusculaire avec la minuterie, cela s'allume.
Quand j'appuie sur l'interrupteur, cela saute au niveau du disjoncteur de 16A.

Je pense que le schéma corrigé par Carminas à une erreur (merci de son aide), j'ai corrigé cela.

finderlegrand2.png
Mais ça saute.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
sentissi
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 5 févr. 2024 00:56
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par sentissi »

Bonjour,

Je n'arrive pas je peux avoir le l'aide svp merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par Carminas »

Bonjour

Si cela fait un court-circuit lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est qu'il y a la phase d'un côté et le neutre de l'autre.
Après à distance, difficile de vous dire où
Ce qui est intrigant, c'est le fil bleu qui arrive à vos poussoirs sur votre 1er schéma. Pourquoi 3 fils sur le poussoir ?

Mon schéma est bon, à condition qu'il ait été mis en oeuvre correctement.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installer un interrupteur crépusculaire avec une minuterie.

Message par RFco »

Carminas a écrit : mer. 7 févr. 2024 14:20 Bonjour

Si cela fait un court-circuit lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est qu'il y a la phase d'un côté et le neutre de l'autre.
Après à distance, difficile de vous dire où
Ce qui est intrigant, c'est le fil bleu qui arrive à vos poussoirs sur votre 1er schéma. Pourquoi 3 fils sur le poussoir ?

Mon schéma est bon, à condition qu'il ait été mis en oeuvre correctement.
Hello,

Tu a oublié d'effacer le neutre allant aux poussoirs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités