Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs

Message par 4rhum »

Chatgpt la réponse à tout :lol:

au final je pense prendre un Interrupteur horaire - 4 canaux - Acti9 ITA Réf. : CCT15940 suivi par des diodes pour attaquer les fils pilote et ainsi forcer un mode (eco?) durant la nuit.

A++
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3407
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous voulez envoyer un ordre éco, il faut envoyer une phase classique sans diode (alternance complète)

La diode c'est si vous voulez envoyer un ordre arrêt ou hors gel (demi-alternance) :

Fil pilote.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs

Message par 4rhum »

impec ! Merci pour le tableau.