Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Posté : ven. 12 janv. 2024 13:27
par Kim41
Bonjour,
Je remplace un chauffe eau triphasé par un monophasé.
Je voudrais utiliser l'installation existante : disjoncteur tri + ERC425 piloté par le contact sec A1/2 de Linky
En choisissant la phase la moins chargée pour respecter un certain équilibrage, je simplifie ma nouvelle installation, possible ?
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Posté : ven. 12 janv. 2024 13:37
par RFco
Hello
Possible oui
Mais pas logique
@+
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Posté : ven. 12 janv. 2024 16:00
par Kim41
Re Bonjour,
Je voulais dire possible en toute sécurité
pas logique : vrai, on peut faire mieux...
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Posté : ven. 12 janv. 2024 23:06
par RFco
c'est bien ce que j'ai écrit
On peut alimenter un ballon mono protégé en tri+neutre et avec un contacteur tétra
La question se pose sur le pourquoi un ballon mono, je trouve ça inopportun.
@+
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Posté : dim. 14 janv. 2024 00:31
par Kim41
Bonsoir,
Je suis d'accord, pas logique, inopportun.
Pour tout dire , je devais installer dans un autre local un ballon même contenance mais monophasé et j'ai changé mes plans d’où ma demande. J'en profite pour limiter la consommation en mettant en « série » avec le contact J/N, un programmateur mécanique. Il sera programmé pour autoriser seulement le créneau ~ nuit.
chauffe-eau tri-mono.jpg
Le seul schéma du ballon ( Atlantic / Chaufféo ) tel celui gravé sur le ballon :je ne suis pas familier des sigles ( thermostat, sécurité, accès à la mesure de la résistance en cas de coupure ? ). Il possède une anode en magnésium de protection , schéma/principe de fonctionnement ?
face AR-ballon.jpg