BONJOUR
Dans quelle cas faut il alimenter un ascenseur en cable CR1 ?
Faut il alimenter l'éclairage de l'ascenseur séparement ou est il alimenter par le coffret DTU ?
@+ yam
ALIM ASCENSEUR
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: ALIM ASCENSEUR
Bonjour YAM
Le câble CR1-C1 est un câble sans halogène résistant au feu et non propagateur de l'incendie. Il est destiné à alimenter les installations de sécurité (télécom, alarme,détection,etc..) de l'immeuble ERP, d'un parking, tunnel ou traversant des locaux à risque d'incendie.
"L'éclairage de ces locaux techniques est assuré par un circuit divisionnaire distinct de leur
alimentation principale et issu du tableau des services généraux.
Toutefois, si la puissance totale nécessaire pour l'alimentation principale et l'éclairage est au
plus égale à 2 kVA, l'éclairage ne nécessite pas de circuit distinct, sauf spécifications
particulières indiquées dans cette section."
Le câble CR1-C1 est un câble sans halogène résistant au feu et non propagateur de l'incendie. Il est destiné à alimenter les installations de sécurité (télécom, alarme,détection,etc..) de l'immeuble ERP, d'un parking, tunnel ou traversant des locaux à risque d'incendie.
Le sous paragraphe 772.3.1.2 de la NF C 15-100 stipule:yam a écrit :Faut il alimenter l'éclairage de l'ascenseur séparement ou est il alimenter par le coffret DTU ?
"L'éclairage de ces locaux techniques est assuré par un circuit divisionnaire distinct de leur
alimentation principale et issu du tableau des services généraux.
Toutefois, si la puissance totale nécessaire pour l'alimentation principale et l'éclairage est au
plus égale à 2 kVA, l'éclairage ne nécessite pas de circuit distinct, sauf spécifications
particulières indiquées dans cette section."
Cordialement
GAS
GAS
Re: ALIM ASCENSEUR
bonjour,
on utilise du cr 1 pour le cablage de la NDNF ( non dessert des niveaux en feu) qui interdit à l'appareil de se déplacer au niveau en feu . ( résidence pour personnes agées, hopitaux, ...)
L 'eclairage cabine possede sa propre protection depuis le DTU.
L'éclairage de la machinerie et de la gaine possede une protection distincte de celle de la cabine, depuis le DTU et qui peuvent etre commandées ensemble via un télérupteur ou indépendament avec un interrupteur pour la commande machinerie et un télérupteur pour l'éclairage gaine ( 2 points de commande: 1 en fosse et 1 en machinerie) .
cordialement.
on utilise du cr 1 pour le cablage de la NDNF ( non dessert des niveaux en feu) qui interdit à l'appareil de se déplacer au niveau en feu . ( résidence pour personnes agées, hopitaux, ...)
L 'eclairage cabine possede sa propre protection depuis le DTU.
L'éclairage de la machinerie et de la gaine possede une protection distincte de celle de la cabine, depuis le DTU et qui peuvent etre commandées ensemble via un télérupteur ou indépendament avec un interrupteur pour la commande machinerie et un télérupteur pour l'éclairage gaine ( 2 points de commande: 1 en fosse et 1 en machinerie) .
cordialement.
Re: ALIM ASCENSEUR
OK et merci a tous
@+ yam
@+ yam
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
