Bonjour,
Dans un CCTP, il y avait l'information suivante : transformateur 20kV/B2.
Que signifie le B2.
Merci pour votre aide.
Bonne fin d'après-midi,
Transformateur 20kV/B2
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7018
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Transformateur 20kV/B2
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Transformateur 20kV/B2
Bonjour
B1 et B2 sont de très anciennes appellations des réseaux BT
B comme " basse tension"
B1 était un réseau 127/220
B2 était un réseau 220/380
La France est toute passée en B2 (220/380) modifié avec l'Europe en 230/400
B1 et B2 sont de très anciennes appellations des réseaux BT
B comme " basse tension"
B1 était un réseau 127/220
B2 était un réseau 220/380
La France est toute passée en B2 (220/380) modifié avec l'Europe en 230/400
Re: Transformateur 20kV/B2
merci pour vos réponses