Posté : ven. 22 déc. 2023 23:28
Bonjour,
Je souhaite faire varier la puissance électrique d'une résistance de 1500w d'un cumulus. (autoconsommation photovoltaïque)
Ayant quelque connaissance en éléc, je me suis dit qu'un variateur de tension serait facile a mètre en place afin de brider la puissance de ma résistance de moitié. Après quelques expérience
Puissance résistance 1500w
Tension réseau 220 v
tension sortie variateur: 110 v
intensité sortie variateur: 3.8 A
Puissance théorique par calcul 418 w
Puissance mesuré par sous compteur 750 w
Puissance mesuré par compteur Linky 950 w
Vous l'aurez compris cette solution ne fonctionne pas mais je ne comprend pas la raison
Si quelqu'un aurait la réponse a mon problème ?
Une idée pour solutionner le problème ?