Les paratonnerres
Les paratonnerres
bonsoir
J’ai lu plusieurs documents à propos de la construction d’un paratonnerre sur un bâtiment donné, j’ai trouvé qu'il y a des contradictions entre les informations:
1- quelqu'un interdit de joindre la ligne terre du paratonnerre avec la ligne terre générale du bâtiment, quel est votre avis, est ce qu'il faut les joindre ensemble ou bien elles doivent être indépendantes l'une de l'autre?
2- est ce qu'il est nécessaire de mettre deux ou plus qu’un paratonnerre sur un même bâtiment ou bien mettre un paratonnerre est suffisante?
3-quel est le lieu le plus préférable de mettre la paratonnerre, est ce que sur une extrémité du toit du bâtiment ou bien au milieu du bâtiment avec une hauteur au moins de 2 mètres du toit?
4-est-il préférable de joindre le paratonnerre avec une cable nu de 50 mm 2 ou bien avec une barre nue rectangulaire ?
merci
J’ai lu plusieurs documents à propos de la construction d’un paratonnerre sur un bâtiment donné, j’ai trouvé qu'il y a des contradictions entre les informations:
1- quelqu'un interdit de joindre la ligne terre du paratonnerre avec la ligne terre générale du bâtiment, quel est votre avis, est ce qu'il faut les joindre ensemble ou bien elles doivent être indépendantes l'une de l'autre?
2- est ce qu'il est nécessaire de mettre deux ou plus qu’un paratonnerre sur un même bâtiment ou bien mettre un paratonnerre est suffisante?
3-quel est le lieu le plus préférable de mettre la paratonnerre, est ce que sur une extrémité du toit du bâtiment ou bien au milieu du bâtiment avec une hauteur au moins de 2 mètres du toit?
4-est-il préférable de joindre le paratonnerre avec une cable nu de 50 mm 2 ou bien avec une barre nue rectangulaire ?
merci
Re: les paratonnerres
Bonjour
-La descente doit être séparée , et circuler à l'extérieur du bâtiment car elle est susceptible de transiter un courant très important , donc éviter de mettre le feu. Cette descente DOIT être réuni au niveau de la prise de terre de l'installation. Il faut que tout le bâtiment (intérieur et extérieur) soit au même potentiel
-la nécessité de un ou plusieurs paratonnerre , dépend du rayon de protection d'un paratonnerre , et des dimensions du bâtiment. C'est un sujet pour un spécialiste
-l'amorçage de l'arc de la foudre est un point très chaud , et est susceptible de générer une dispersion de métal en fusion , plus ce sera loin du toit plus les risques de feu seront limités
-la foudre est assimilable à un courant de haute fréquence , donc circule sur la périphérie des conducteurs . A section égale , un conducteur rectangulaire a un périmètre plus grand qu'un conducteur rond , donc les feuillards sont préférables
-La descente doit être séparée , et circuler à l'extérieur du bâtiment car elle est susceptible de transiter un courant très important , donc éviter de mettre le feu. Cette descente DOIT être réuni au niveau de la prise de terre de l'installation. Il faut que tout le bâtiment (intérieur et extérieur) soit au même potentiel
-la nécessité de un ou plusieurs paratonnerre , dépend du rayon de protection d'un paratonnerre , et des dimensions du bâtiment. C'est un sujet pour un spécialiste
-l'amorçage de l'arc de la foudre est un point très chaud , et est susceptible de générer une dispersion de métal en fusion , plus ce sera loin du toit plus les risques de feu seront limités
-la foudre est assimilable à un courant de haute fréquence , donc circule sur la périphérie des conducteurs . A section égale , un conducteur rectangulaire a un périmètre plus grand qu'un conducteur rond , donc les feuillards sont préférables
Re: les paratonnerres
Bonsoir
1- si on a plusieurs paratonnerre installées sur un seul toit d’un bâtiment, est ce qu’il faut réunir tout les descentes de ces paratonnerres ensemble au niveau su sol?
Avec la prise terre ou non?
C’est à dire la trou déjà faite pour la prise terre peut être en même temps utilisée pour connecter le conducteur du paratonnerre, ou bien il est preferable de faire un autre trou indépendant pour les paratonnerre?
2-alors il faut savoir le rayon qu’elle peut atteindre le paratonnerre pour savoir le nombre des paratonneres qu’il faut utiliser et installer pour atteindre tout la surface d’un bâtiment, c’est ça?
Merci
1- si on a plusieurs paratonnerre installées sur un seul toit d’un bâtiment, est ce qu’il faut réunir tout les descentes de ces paratonnerres ensemble au niveau su sol?
Avec la prise terre ou non?
C’est à dire la trou déjà faite pour la prise terre peut être en même temps utilisée pour connecter le conducteur du paratonnerre, ou bien il est preferable de faire un autre trou indépendant pour les paratonnerre?
2-alors il faut savoir le rayon qu’elle peut atteindre le paratonnerre pour savoir le nombre des paratonneres qu’il faut utiliser et installer pour atteindre tout la surface d’un bâtiment, c’est ça?
Merci
Re: les paratonnerres
Bonjour
Si vous avez un grand bâtiment , le but est de former une cage de Faraday , si vous avez plusieurs paratonnerre il faut les réunir en haut , faire plusieurs descentes , les réunir en bas au niveau du sol et les relier AVEC la terre de protection des masses existante . Si vous êtes appelé à faire des puits de terre multiples pour des raisons de valeur de résistance , il doivent impérativement être reliés entre eux
TOUTES les différente terres doivent être reliées .
Pour l'avoir vécu et constaté plusieurs fois dans mon passé , faire des terres distinctes et multiples , mène à la catastrophe.
Le but est de faire une cage de Faraday , et que tout soit au même potentiel
Un paratonnerre à un rayon d'efficacité , cela en détermine le nombre et les emplacements stratégiques en fonction de la taille du bâtiment , voir les spécialistes
Si vous avez un grand bâtiment , le but est de former une cage de Faraday , si vous avez plusieurs paratonnerre il faut les réunir en haut , faire plusieurs descentes , les réunir en bas au niveau du sol et les relier AVEC la terre de protection des masses existante . Si vous êtes appelé à faire des puits de terre multiples pour des raisons de valeur de résistance , il doivent impérativement être reliés entre eux
TOUTES les différente terres doivent être reliées .
Pour l'avoir vécu et constaté plusieurs fois dans mon passé , faire des terres distinctes et multiples , mène à la catastrophe.
Le but est de faire une cage de Faraday , et que tout soit au même potentiel
Un paratonnerre à un rayon d'efficacité , cela en détermine le nombre et les emplacements stratégiques en fonction de la taille du bâtiment , voir les spécialistes
Re: les paratonnerres
bonsoir poiluu
vous avez dit: TOUTES les différente terres doivent être reliées .
mais si la prise terre génerale d'une usine est male ou bien a une resistance grande, la foudre va pénetrer à l'interieur de l'usine et atteindre ds ce cas le metal des machines électrique à l'interieur de cette usine ce qui est tres dangereux, c'est pour cela j'ai pensé à séparer la prise terre génerale d'un batiment de la prise terre du paratonnerre, alors pour plus de sécurité la séparation de ces 2 prises terre est nécessaire que disez vous?
merci
vous avez dit: TOUTES les différente terres doivent être reliées .
mais si la prise terre génerale d'une usine est male ou bien a une resistance grande, la foudre va pénetrer à l'interieur de l'usine et atteindre ds ce cas le metal des machines électrique à l'interieur de cette usine ce qui est tres dangereux, c'est pour cela j'ai pensé à séparer la prise terre génerale d'un batiment de la prise terre du paratonnerre, alors pour plus de sécurité la séparation de ces 2 prises terre est nécessaire que disez vous?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: les paratonnerres
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: les paratonnerres
Bonjour
Sur un coup de foudre , indéniablement il y aura montée en potentiel de toute l'usine, mais ce qui est important est que TOUT soit au même potentiel , ce qui est dangereux et destructif , sont les DIFFERENCES entre les diverses choses.
Sur un coup de foudre , indéniablement il y aura montée en potentiel de toute l'usine, mais ce qui est important est que TOUT soit au même potentiel , ce qui est dangereux et destructif , sont les DIFFERENCES entre les diverses choses.
Re: les paratonnerres
bonsoir poiluu
1-alors à votre avis il faut que la descente du paratonnerre soit reilée à la prise terre de l'usine à condition que la prise terre soir bien preparé c'est à dire a une resistance inferieur à 10 ohm, c'est ça?
2- supposons que pour une certaine cause la prise terre générale est mal construit et elle a une resistance plus que 10ohm, est ce que ds ce cas là il est interdit de relier la descente du paratonnerre à la prise terre ou bien il faut ds ce cas construire une terre pour la paratonnerre independante de la prise terre de l'usine?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: les paratonnerres
Roro1111
As tu lu la discussion que j'ai mise en lien?
As tu fait la recherche avec les mots clés que j'ai donné?
@+
As tu lu la discussion que j'ai mise en lien?
As tu fait la recherche avec les mots clés que j'ai donné?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: les paratonnerres
Bonsoir RFco
Oui j’ai lu votre lien et j’ai trouvé que “Mercure2”a trouvé ce que je viens de dire á propos de la separation de la terre general d’un batiment de celle du paratonnerre malgé que cela contredit avec la norme NFC17-102