Bonjour,
1) Les prises PC sont-elles toujours obligatoires (au nombre de 2 je crois) sur le tableau de répartition ?
2) Les connexions des conducteurs avec dominos sont-elles toujours autorisés ?
Merci pour vos réponses.
bruno430
Prise sur tableau de répartition et raccordements
Re: Prise sur tableau de répartition et raccordements
Bonjour
1/ Elles ne l'ont jamais été (vous confondez sans doute avec les prises GTL)
2/ Oui bien entendu, toujours autorisé
1/ Elles ne l'ont jamais été (vous confondez sans doute avec les prises GTL)
2/ Oui bien entendu, toujours autorisé
Carminas
Re: Prise sur tableau de répartition et raccordements
Bonjour,
Là, du coup, c'est moi qui ne comprend plus.
Le tableau de répartition est bien dans la GTL ? Ma question est de savoir s'il faut toujours 2 prises sur le tableau de répartition pour je crois les services de téléphonie lorsqu"ils viennent mettre en service.
Ou alors je confonds et ça c'est bien possible
Merci pour vos réponses.
bruno502
Là, du coup, c'est moi qui ne comprend plus.
Le tableau de répartition est bien dans la GTL ? Ma question est de savoir s'il faut toujours 2 prises sur le tableau de répartition pour je crois les services de téléphonie lorsqu"ils viennent mettre en service.
Ou alors je confonds et ça c'est bien possible
Merci pour vos réponses.
bruno502
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise sur tableau de répartition et raccordements
Hello
Ces prises sont pour le tableau de communication et ne servent en rien pour mettre en service mais par exemple pour une box.
Elle n'ont jamais été demandées dans le tableau.
@+
Ces prises sont pour le tableau de communication et ne servent en rien pour mettre en service mais par exemple pour une box.
Elle n'ont jamais été demandées dans le tableau.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise sur tableau de répartition et raccordements
Bonjour,
Ok merci.
Ok merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités