Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Bonjour, j'espère que vous allez bien.
J'ai une installation de désenfumage composée du matériel suivant :
Caisson d'Extraction Désenfumage ALDES
HELIONE 800 F400 2V
46 voitures avec 600m3/h
Q= 46*600 = 28 200m3/h
Débit : 28 200 m3/h à 300Pa
Diamètre 800
Coffret de relayage AXONE Micro III 2V/CONF : 2 Vitesses "Confort + désenfumage https://assets.aldes.fr/assets/docsFR/d ... fumage.pdf
Coffret 2V DAH 6/2.4
J'ai réussi à faire marcher le caisson avec le Coffret de relayage avec une vitesse, mais je suis confus comment brancher le deuxième coffret pour faire tourner le caisson en PV et GV.
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème, vos conseils seront les bienvenus
J'ai une installation de désenfumage composée du matériel suivant :
Caisson d'Extraction Désenfumage ALDES
HELIONE 800 F400 2V
46 voitures avec 600m3/h
Q= 46*600 = 28 200m3/h
Débit : 28 200 m3/h à 300Pa
Diamètre 800
Coffret de relayage AXONE Micro III 2V/CONF : 2 Vitesses "Confort + désenfumage https://assets.aldes.fr/assets/docsFR/d ... fumage.pdf
Coffret 2V DAH 6/2.4
J'ai réussi à faire marcher le caisson avec le Coffret de relayage avec une vitesse, mais je suis confus comment brancher le deuxième coffret pour faire tourner le caisson en PV et GV.
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème, vos conseils seront les bienvenus
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1564
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Bonjour,
Quel est le type de moteur installé, vous pouvez faire une photo de la plaque.
Quel est le type de moteur installé, vous pouvez faire une photo de la plaque.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1564
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Je confirme il faut une photo de la plaque signalétique du moteur afin de déterminer son type. A la fin du ficher pdf que vous venez de joindre vous trouverez les couplages à réaliser pour la petite vitesse et la grande vitesse.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1564
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Vue la photo du petit coffret il s'agit surement d'un Moteur 2 vitesses 3 phases DAHLANDER, vous devez passer deux câbles. Vous trouverez un schéma type dans la schémathèque du site.
http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=56
http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=56
Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
voici la photo de la plaque, j'ai déjà passé deux cables, je ne sais pas si je dois juste les brancher sur u1 v1 w1 pour la petite vitesse et u2 v2 w2 pour la grande vitesse? ou il y a une autre configuration à faire?
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1564
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Coffret de Relayage & Coffret 2V DAH
Pas de prise de tête, vous devez réaliser les raccordements exactement comme sur la plaque : Low speed L1 L2 L3 et high speed L1 L 2 L3 (lorsque ce coté est sous tension il faut l'autre en court-circuit par le contacteur).