Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
DOUGNAOU+
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 7 avr. 2023 16:20
Contact :

Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant

Message par DOUGNAOU+ »

Bonjour @tous,
Normalement le guide partique NFC 15-105 préconise deux valeurs pour le coefficient de simultaniété pour les prises de courant ( 0.1 ou 0.2).
Mais, la plupart des gens travaillent avec la formule de (0.1+0.9/n) avec n nombre de socle de prise. Le problème c'est que cette dernière formule n'existe pas dans la norma je sais pas d'ou il vient !!, a chaque fois je le fais les bureaux de contrôle me demnde toujours la justification de cette formule.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant

Message par pericles »

bonjour,

voir la page 136 du MEMOTECH électrotechnique_2007
https://ia803003.us.archive.org/28/item ... f#page=134

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/MIdlHzZ02y2

cordialement
Avatar du membre
DOUGNAOU+
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 7 avr. 2023 16:20
Contact :

Re: Coefficient de simultaniété pour le départ des prises de courant

Message par DOUGNAOU+ »

Merci beaucaup chef !!
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités