J'ai 2 TGBT similaires avec mastepack 2000 A alimentés par un transformateur 1250 Kva chacun avec neutre non distribué on utilise des transfos d'isolement
La phase une et la terre sont mesurés par les CPI indiquent des valeurs 1,4 kohm et 0,4 kohm
Est il correct de demander à un CPI de mesurer
L'isolement entre phase amant du disjoncteur
Pourquoi donne ils des aussi basse malgré que l'isolation est bonne
CPI vigilohm im20
- Tijani gmt
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 26 mai 2023 20:53
- Contact :
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: CPI vigilohm im20
Bonsoir
Le CPI permet de signaler un défaut dans l' installation sous schéma de liaison a la terre IT (neutre impédant) dans votre cas ITSN ( it sans neutre)
Le régale du cpi se fait lors de la première mise sous tension c est dire qu a cet instant on mesure l isolement global et on règle le cpi pour alerter lorsque l isolement est en dessous de cette valeur initiale d isolement.
Dès lors de l apparition d' un défaut a la terre le CPI va commuter en alarme sonore ou visuelle ou les deux.
A vous de trouver le défaut.Si le défaut n' est pas solutionné a l apparition d' un second défaut il va se produire très certainement un court circuit...ce sont alors les magnétiques qui vont réagir pour la mise hors tension du ou des circuits en défaut..le cpi qui soit en amont ou en aval ça ne change rien sauf si vous ouvrez le disjoncteur bien sûr
Le CPI permet de signaler un défaut dans l' installation sous schéma de liaison a la terre IT (neutre impédant) dans votre cas ITSN ( it sans neutre)
Le régale du cpi se fait lors de la première mise sous tension c est dire qu a cet instant on mesure l isolement global et on règle le cpi pour alerter lorsque l isolement est en dessous de cette valeur initiale d isolement.
Dès lors de l apparition d' un défaut a la terre le CPI va commuter en alarme sonore ou visuelle ou les deux.
A vous de trouver le défaut.Si le défaut n' est pas solutionné a l apparition d' un second défaut il va se produire très certainement un court circuit...ce sont alors les magnétiques qui vont réagir pour la mise hors tension du ou des circuits en défaut..le cpi qui soit en amont ou en aval ça ne change rien sauf si vous ouvrez le disjoncteur bien sûr