electricité tableau interdit ou acceptable ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
pat32
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 3 mai 2023 13:29
Contact :

electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par pat32 »

salut a tous
tout est dans le titre , je apprête a câbler un tableau électrique
mais j'ai un doute , votre avis ? merci

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par RFco »

Bonjour

Pourquoi 25A pour les plaques?

Mettre un inter diff 63A de type A.

Utiliser des peignes pour alimenter les disjoncteurs qui devront être de même marque que le différentiel.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pat32
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 3 mai 2023 13:29
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par pat32 »

merci pour ces indications, mais j'ai cru que 25A était la norme pour des plaques non ?
j'ai cru aussi, d'ou mon doute , qu'un différentiel qui alimente des disjoncteurs en aval
s'il fait 40A ,les disjoncteurs qu'il alimente ,leurs somme ne doit pas dépasser 40A , non ?
je sais ils ne seront jamais a fond de calibre tous et en même temps , mais les
normes française sont parfois "tordue" !!!
et j'aimerais éviter qu'un future contrôle "Consuel" signale un soucis de ce genre.

ok pour le disjoncteur qui doit être de type A. et non AC
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par RFco »

Bonjour

Pour les plaques c'est 6mm² et 32A.

pour le diff, dans ce cas c'est limité à la moitié de la somme des disjoncteurs en aval

(32+20+20+20)/2=46

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pat32
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 3 mai 2023 13:29
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par pat32 »

autrement dit , un différentiel de 40A ne peut avoir que 2x 20A en aval ?
ça va etre "rempli de différentiel alors ? (chauffage convecteurs)
c'est un tres vieux tableau d'au moin 30ans a fusibles qu'on remet en état
Avatar du membre
pat32
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 3 mai 2023 13:29
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par pat32 »

RFco a écrit : jeu. 4 mai 2023 11:03

pour le diff, dans ce cas c'est limité à la moitié de la somme des disjoncteurs en aval

(32+20+20+20)/2=46

@+
salut,

encore un détail , je ne comprend pas pourquoi sur pas mal de sites pour ne pas dire tous,
on voit un différentiel de 40A qui alimente 5 ou 6 disjoncteurs de 20A voir plus ?

si je fait 5x20A = 100A non ? ou alors je n'ai pas saisi un truc ?

un exemple parmi tant d'autres https://www.pinterest.fr/pin/509610514068108209/
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par RFco »

Ton exemple date de 2007

La règle a changé en 2015
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pat32
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 3 mai 2023 13:29
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par pat32 »

autant pour moi, merci
Avatar du membre
pat32
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 3 mai 2023 13:29
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par pat32 »

d'autant plus fou, que si on applique a la règle cette norme
exemple un tableau qui a un disjoncteur différentiel en amont de 63A ,en aval ,il ne peut alimenter que 3 disjoncteur de 20A ?
folie de norme ! c'est des vendeurs de différentiels qui ont fait cette lois ?
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 46
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: electricité tableau interdit ou acceptable ?

Message par tom91 »

Bonjour pat32,

La règle dans l'habitation est plus stricte que dans un bâtiment soumis au code du travail.

RFco a bien résumé, je vous joints les extraits de la norme NFC15100 en vigueur si ca vous intéresse :


Partie 10 habitation :
10.1.4.7.3.2 Choix des dispositifs différentiels :

Courant assigné du DDR :
• soit par rapport à l'amont : In DDR ≥ In de l'AGCP (appareil général de coupure principal)

• soit par rapport à l'aval : In DDR ≥
1 x la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'eau chaude sanitaire
+ 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.



Partie 5 (pour la partie code du travail) :

Celle-ci mentionne le courant d'emploi contrairement à l'habitation.
535.3.2 :

Lorsqu'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel n'est ni incorporé ni combiné avec un dispositif de
protection contre les surintensités (donc la norme parle d'un interrupteur différentiel) :

• Le courant assigné d'un tel dispositif lorsqu'il est placé en amont de plusieurs circuits doit être :
• soit supérieur ou égal à la somme des courants assignés des dispositifs de protection placés en aval ou
au courant d'emploi calculé par le concepteur ;
• soit supérieur ou égal au courant assigné du dispositif de protection situé directement en amont.


Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités