Bonjour,
j'ai une question concernant certains disjoncteur industriel ou il y a un calibrage sur le neutre marqué N/2.
Il s'agit de la section? le conducteur neutre doit obligatoirement faire la moitié de la section de la phase?
ou alors c'est la protection thermique sur le neutre?
La actuellement c'est un disjoncteur 400 A, ca voudrait dire que le neutre est protégé jusqu'a 200A?
Sachant que les électricien on posé du 185 mm2 et que le neutre fais la meme section que la phase...J'avoue
j'ai un peu de mal a comprendre cette notion si on pouvait me l'expliquer...
Merci.
Protection neutre N/2
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Protection neutre N/2
bonjour,
4P3d+N/2 est un déclencheur à 4 pôles (tétrapolaire) avec 3 pôles protégés et le neutre a une section moitié d'une phase.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA18484/
voir aussi
Quelle est la définition du terme OSN sur les déclencheurs électroniques ?
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA18664/
informations issues du FAQ schneider
cordialement
pericles
4P3d+N/2 est un déclencheur à 4 pôles (tétrapolaire) avec 3 pôles protégés et le neutre a une section moitié d'une phase.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA18484/
voir aussi
Quelle est la définition du terme OSN sur les déclencheurs électroniques ?
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA18664/
informations issues du FAQ schneider
cordialement
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités