Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Posté : jeu. 20 avr. 2023 12:30
par Rémy
Bonjour,
La mairie de ma commune à fait la demande de changement de tarif :jaune vers bleu (bât Crèche) et dans ce cas il faut un électricien pour:
ENEDIS: Proposition travaux de modification de branchement: Travaux qui vous incombes: Reprise de l'installation existante.
j'ai demandé, auprès de la mairie, le rapport de vérification initiale et plan électrique.
N'ayant pas d'expérience en tarif jaune, qu'est que cela comprend: Reprise de l'installation existante?
Merci.

Re: Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Posté : jeu. 20 avr. 2023 16:28
par tom91
Bonjour,

Si l'existant est un tarif jaune, et que vous allez passer en tarif bleu, il n' y a rien à faire de spécial.
L'inverse pourrait être plus contraignant.

Par défaut l'intensité maximum de courant de court-circuit en tarif jaune est de 20kA
En tarif bleu, elle est de 3kA

Donc en tarif bleu vous n'avez pas à vous soucier du pouvoir de coupure des disjoncteurs, qui font tous minimum 3kA à ma connaissance.

Par contre le tarif bleu est limité en puissance, donc assurez vous que celle-ci soit suffisante.

Cordialement.

Re: Créche: Tarif jaune vers Tarif bleu

Posté : sam. 22 avr. 2023 09:09
par Rémy
Bonjour,

Merci pour les infos.