Disjonction intempestives

Posté : jeu. 23 mars 2023 13:31
par GB34
Bonjour à tous


Nous réalisons en ce moment des travaux sur un lycée alimenté en Tarif Vert et Régime de Neutre TT
Il y a sur ce lycée des disjonctions intempestives sur des protections différentielles mais de manière complétement aléatoires à un moment T sur différents bâtiments
et souvent pendant périodes de vacances hors utilisations
Avez vous des pistes de recherche

Re: Disjonction intempestives

Posté : mar. 11 avr. 2023 19:21
par Tutolec
Bonjour,

Le problème peut être lié à l'humidité.
Sur la ligne de l'inter diff y a t-il brancher un luminaire ou une prise extérieur ?
Pouvez vous nous dire ce qu'il y a de brancher sur la ligne qui disjoncte.

Re: Disjonction intempestives

Posté : lun. 23 sept. 2024 08:49
par cormierryan
Il est vrai que l'humidité peut causer des disjonctions, mais il serait intéressant de vérifier également la qualité des connexions et l'état des câbles, surtout si le lycée a une certaine ancienneté. Parfois, des défauts d'isolement peuvent apparaître après des périodes d'inactivité. Avez-vous pensé à effectuer des tests d'isolement sur les circuits concernés ? De plus, il peut être utile de passer en revue les équipements qui restent branchés pendant les vacances, même s'ils ne sont pas utilisés. Il est possible qu'un appareil en veille provoque des variations de courant qui déclenchent les protections. Qu'en pensez-vous ?