Page 1 sur 1

Disjonction intempestives

Posté : jeu. 23 mars 2023 13:31
par GB34
Bonjour à tous


Nous réalisons en ce moment des travaux sur un lycée alimenté en Tarif Vert et Régime de Neutre TT
Il y a sur ce lycée des disjonctions intempestives sur des protections différentielles mais de manière complétement aléatoires à un moment T sur différents bâtiments
et souvent pendant périodes de vacances hors utilisations
Avez vous des pistes de recherche

Re: Disjonction intempestives

Posté : mar. 11 avr. 2023 19:21
par Tutolec
Bonjour,

Le problème peut être lié à l'humidité.
Sur la ligne de l'inter diff y a t-il brancher un luminaire ou une prise extérieur ?
Pouvez vous nous dire ce qu'il y a de brancher sur la ligne qui disjoncte.