Conseils installation Interrupteur différentiel
Conseils installation Interrupteur différentiel
Salut a tous
Je souhaiterai rajouter une rangée dans mon coffret électrique donc un interrupteur différentiel de 30Ma
Dans mon coffret électrique actuellement,j ai des interrupteurs différentiels 63A (3 modules)
afin de gagner de la place dans mon coffret, j aimerai installer un interrupteur différentiel de 63A de deux modules...?
Quel est la différence entre ces deux interrupteurs différentiels....?
En vous remerciant par avance et vous souhaitant un bon weekend
Je souhaiterai rajouter une rangée dans mon coffret électrique donc un interrupteur différentiel de 30Ma
Dans mon coffret électrique actuellement,j ai des interrupteurs différentiels 63A (3 modules)
afin de gagner de la place dans mon coffret, j aimerai installer un interrupteur différentiel de 63A de deux modules...?
Quel est la différence entre ces deux interrupteurs différentiels....?
En vous remerciant par avance et vous souhaitant un bon weekend
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Bonjour,
Pas de différence entre les diffs deux ou trois modules, legrand s'est seulement mis au diapason de ce que d'autres font depuis des années voire depuis toujours.
@+
Pas de différence entre les diffs deux ou trois modules, legrand s'est seulement mis au diapason de ce que d'autres font depuis des années voire depuis toujours.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Ok très bien, donc je vais remplacer les différentiels de 63A avec 3 modules par des 2 modules pour gagner de la place.
C'est bien 8 disjoncteurs max par rangée et donc par différentiel ?
Bonne journée à toi
C'est bien 8 disjoncteurs max par rangée et donc par différentiel ?
Bonne journée à toi
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Bonjour
8 protections par différentiel est ce que la norme impose pour une installation neuve soumise à contrôle par le consuel
sinon, pas indispensable, c'est une notion de confort.
@+
8 protections par différentiel est ce que la norme impose pour une installation neuve soumise à contrôle par le consuel
sinon, pas indispensable, c'est une notion de confort.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Merci pour votre retour
Je pensais qu au delà, le différentiel ne soit plus assez performant en tant que protection...?
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Bonjour
Aucun soucis de performance. Avant 2015, on ne se posait pas cette question.
Cette limite est juste pour qu'en cas de coupure du différentiel, on ait un nombre raisonnable de circuits HS.
Attention, les interrupteur différentiel 30mA 63A Legrand en 2 modules, ne sont compatibles qu'avec un peigne vertical ou une borne de raccordement 405209
Aucun soucis de performance. Avant 2015, on ne se posait pas cette question.
Cette limite est juste pour qu'en cas de coupure du différentiel, on ait un nombre raisonnable de circuits HS.
Attention, les interrupteur différentiel 30mA 63A Legrand en 2 modules, ne sont compatibles qu'avec un peigne vertical ou une borne de raccordement 405209
Carminas
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Merci pour votre retourCarminas a écrit : ↑lun. 13 mars 2023 09:55 Bonjour
Aucun soucis de performance. Avant 2015, on ne se posait pas cette question.
Cette limite est juste pour qu'en cas de coupure du différentiel, on ait un nombre raisonnable de circuits HS.
Attention, les interrupteur différentiel 30mA 63A Legrand en 2 modules, ne sont compatibles qu'avec un peigne vertical ou une borne de raccordement 405209
J aurai du me renseigner auparavant avant de passer commande; je pensais que l on pouvait mettre un peigne horizontale basique...
Dans ma configuration je dois mettre un peigne horizontale...
C est peut etre pour cela qu ils ont mis des différentiels 63A 3 modules?
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Que me conseilles tu alors si je souhaite installer des peignes horizontales avec les 2 interrupteurs différentielles de 63A..?Carminas a écrit : ↑lun. 13 mars 2023 09:55 Bonjour
Aucun soucis de performance. Avant 2015, on ne se posait pas cette question.
Cette limite est juste pour qu'en cas de coupure du différentiel, on ait un nombre raisonnable de circuits HS.
Attention, les interrupteur différentiel 30mA 63A Legrand en 2 modules, ne sont compatibles qu'avec un peigne vertical ou une borne de raccordement 405209
Je souhaiterai supprimer le bornier ( ci joint en photo)
afin de gagner de la place , puis installer des peigne verticale :
https://www.materielelectrique.com/peig ... 17244.html
ou bien des cordons de repiquage :
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG404927 ... B008B7879K
J ai des différentiels de 40 et 63A...
Dans l attente de tes conseils et en te remerciant par avance
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
Il n'y a pas de soucis avec les peigne horizontaux
Le problème c'est l'arrivée : cela n'accepte pas les fils en provenance des borniers.
Donc pour l'arrivées :
- Soit vous mettez un peigne vertical 3 rangées (si j'ai bien vu vos photos) ou 4 rangées si vous voulez en ajouter une, alimenté en 16²
- Soit vous ajoutez une borne 405209 par différentiel 63A 2 modules
Bien entendu la 1ère solution est la meilleure
Pas de cordon de repiquage
Le problème c'est l'arrivée : cela n'accepte pas les fils en provenance des borniers.
Donc pour l'arrivées :
- Soit vous mettez un peigne vertical 3 rangées (si j'ai bien vu vos photos) ou 4 rangées si vous voulez en ajouter une, alimenté en 16²
- Soit vous ajoutez une borne 405209 par différentiel 63A 2 modules
Bien entendu la 1ère solution est la meilleure
Pas de cordon de repiquage
Carminas
Re: Conseils installation Interrupteur différentiel
merci pour ton retour
donc je résume un peigne horizontale qui va être alimenté par l interrupteur principale sur la première rangé (tous les interrupteurs différentiels 40A et 63A sont compatible )
Par contre si je souhaite alimenter un second coffret au dessus qui a une rangée; il me faudrait ce genre de cordon de repiquage :
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 70425.html
donc je résume un peigne horizontale qui va être alimenté par l interrupteur principale sur la première rangé (tous les interrupteurs différentiels 40A et 63A sont compatible )
Par contre si je souhaite alimenter un second coffret au dessus qui a une rangée; il me faudrait ce genre de cordon de repiquage :
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 70425.html
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités