difference de reseau IT, TT et TN
difference de reseau IT, TT et TN
Bonjour,
je travaille en industrie depuis peu comme electricien et j'aimerai savoir si on peut m'expliquer "meme en bref" la difference entre les reseau IT , TT et TN, car je ne l'ai pas appris a l'ecole...
aussi comment definir en voyant un tableau electrique si c'est en TT ou IT ou encore TN ?
merci
je travaille en industrie depuis peu comme electricien et j'aimerai savoir si on peut m'expliquer "meme en bref" la difference entre les reseau IT , TT et TN, car je ne l'ai pas appris a l'ecole...
aussi comment definir en voyant un tableau electrique si c'est en TT ou IT ou encore TN ?
merci
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: difference de reseau IT, TT et TN
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: difference de reseau IT, TT et TN
Bonsoir comitini
Je vais essayer de vous répondre de façon simple,
Lorsque l'alimentation vient d'un distributeur local, vous êtes toujours en régime TT (sauf cas spécifique mais très rare), ce qui veut dire que vos masses du bâtiment sont interconnecté et relié à une prise de terre générale du bâtiment.
Lorsque le client possède son propre transformateur, deux cas de figures se présentent,
Vous avez présence d'un controleur permanent d'isolement (CPI) et d'une protection contre les surtensions, vous êtes en IT, ce qui veut dire que les masses sont interconnecté à une prise de terre générale, et que le neutre du transformateur passe par une Impédance (CPI) et ensuite est relié à la terre. En cas de premier défaut, l'intensité de défaut un voyant signale sa presence et vous devez y remedier rapidement, au deuxième défaut vous créé un court-circuit..
Dernier cas, schéma TN, les masses des recepteur passe par un conducteur terre qui est directement relié au neutre de l'installation, donc en cas de premier défaut vous créé un court-circuit...
J'espère avoir été clair
Je vais essayer de vous répondre de façon simple,
Lorsque l'alimentation vient d'un distributeur local, vous êtes toujours en régime TT (sauf cas spécifique mais très rare), ce qui veut dire que vos masses du bâtiment sont interconnecté et relié à une prise de terre générale du bâtiment.
Lorsque le client possède son propre transformateur, deux cas de figures se présentent,
Vous avez présence d'un controleur permanent d'isolement (CPI) et d'une protection contre les surtensions, vous êtes en IT, ce qui veut dire que les masses sont interconnecté à une prise de terre générale, et que le neutre du transformateur passe par une Impédance (CPI) et ensuite est relié à la terre. En cas de premier défaut, l'intensité de défaut un voyant signale sa presence et vous devez y remedier rapidement, au deuxième défaut vous créé un court-circuit..
Dernier cas, schéma TN, les masses des recepteur passe par un conducteur terre qui est directement relié au neutre de l'installation, donc en cas de premier défaut vous créé un court-circuit...
J'espère avoir été clair
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: difference de reseau IT, TT et TN
Pour reconnaitre efficacement le TN, vous pouvez vous rapprochez de la jonction faite de votre transfo le plus proche vers votre tableau le plus proche.
En effet cette portion, souvent tres couteuse, est faite en TN-C donc Terre et neutre confondue en PEN. Le PEN ne devant jamais être coupé, la protection générale du tableau a proximité n'aura que 3 poles et le PEN est raccordé sur la barrette de Terre. C'est une des facon de reconnaitre le TN-C "rapidement" attention que certainement et forcement, pour les sections inférieur ou égal a 10mm² cuivre et 16mm² alu de mémoire, vous aurez donc un regime TN-S et donc des câbles 5GX standard et effectivement si vous avez du mal à faire la difference entre TT et TN cela peut se corser =)
En effet cette portion, souvent tres couteuse, est faite en TN-C donc Terre et neutre confondue en PEN. Le PEN ne devant jamais être coupé, la protection générale du tableau a proximité n'aura que 3 poles et le PEN est raccordé sur la barrette de Terre. C'est une des facon de reconnaitre le TN-C "rapidement" attention que certainement et forcement, pour les sections inférieur ou égal a 10mm² cuivre et 16mm² alu de mémoire, vous aurez donc un regime TN-S et donc des câbles 5GX standard et effectivement si vous avez du mal à faire la difference entre TT et TN cela peut se corser =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: difference de reseau IT, TT et TN
excellent complément à mon message, 
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: difference de reseau IT, TT et TN
Bonjour,
On peut également préciser que le regime de neutre TT est celui qui est present dans les installations domestiques les 9/10 du temps. (C'est ce regime là que vous aurez si vous n'avez pas de transfo MT ou HT).
Le TN est notamment choisit grâce à son coût, car il n'y a plus besoin de differentiel si mes souvenirs sont bons
Et le, IT est surtout utilisé dans les chaines de production pour ne pas arreter toute la production pour 1 defaut d'isolement.
Cordialement,
Max
On peut également préciser que le regime de neutre TT est celui qui est present dans les installations domestiques les 9/10 du temps. (C'est ce regime là que vous aurez si vous n'avez pas de transfo MT ou HT).
Le TN est notamment choisit grâce à son coût, car il n'y a plus besoin de differentiel si mes souvenirs sont bons
Et le, IT est surtout utilisé dans les chaines de production pour ne pas arreter toute la production pour 1 defaut d'isolement.
Cordialement,
Max
Re: difference de reseau IT, TT et TN
tu peut trouver des explications et des documents interressants sur ce sujet au site schneider-electric partie documentation
http://www.schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.com
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
