Page 1 sur 12
le calibrage des appareils électriques
Posté : lun. 9 janv. 2023 22:29
par roro1111
bonsoir
je veux savoir la valeur des courants correspondante aux appareils électrique:
si je veux passer un courant de valeur XA, alors:
1- on choisira le contacteur pour un courant de 1.5*XA?
2-pour les disjoncteurs on les choisit 1.3*XA?
3-Pour les fusibles 1.45*XA?
C'est vrai cela?
merci
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : jeu. 12 janv. 2023 18:39
par pericles
bonjour,
pour les contacteurs de puissance :
on choisit le calibre suivant la puissance du moteur électrique
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/doc/23_01/MAmqJd ... acteur.pdf
pour les fusibles il s'agit du courant conventionnel de fusion, appelé I2
Pour les fusibles gG le coefficient est:
In ≤16 A => k3 =
1,31
In > 16 A => k3 =
1,10
Pour les disjoncteurs le coefficient k3 =
1
voir le mémo
https://www.cjoint.com/doc/19_06/IFhlEA ... eur-k3.pdf
cordialement
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : dim. 15 janv. 2023 19:24
par roro1111
bonsoir
alors comme j'ai déjà écrit on peut utiliser en pratique ce qui est énoncé ds ma 1ere message, sans aucun danger, n'est ce pas?
disjoncteur=In*1.3
fusible=In*1.45
contacteur=In*1.5
merci
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : lun. 16 janv. 2023 13:53
par pericles
bonjour,
Non je ne connais pas ces valeurs
pour dimensionner les sections et les protections on emploi
les norme NF C 15-100 et UTE C 15-105
pour mon information indiquer l'origine de ces valeurs :
In *1,3
In *1,45
In *1,5
cordialement
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : dim. 22 janv. 2023 16:46
par roro1111
bonjour pericles
1- je n'ai pas compris la difference entre le courant Ib et le courant I2?
2- si on va appliquer les formules situées ds la piece jointive pour un courant d'utilisation de 20A, quelles st les valeurs du fusible er du disjoncteur qu'il faut utiliser?
merci
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : lun. 23 janv. 2023 02:08
par pericles
bonsoir,
voir le cas du disjoncteur
paramètres de choix d'un disjoncteur
https://www.cjoint.com/c/MAxabAwNXhp
voir le cas du fusible
Ie fusible_calcul_version2
https://www.cjoint.com/c/MAxadL2E4Dp
cordialement
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : lun. 23 janv. 2023 19:40
par pericles
bonjour,
j'ai fait quelques erreurs sur le fichier
« Ie fusible_calcul_version2 »
voir la nouvelle version
https://www.cjoint.com/c/MAxrJmA5Qxp
pour le disjoncteur
voir
« section câbles_calibre disjoncteur_roro1111.pdf »
https://www.cjoint.com/c/MAxrMuvp0ap
cordialement
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : jeu. 26 janv. 2023 09:24
par roro1111
Bjr pericles
Voila le lien suivant que j’ai trouvé sur le net:
http://sorel80.free.fr/Electrotechnique ... cteurs.htm
1- Vous pouvez voir ici que If=I2 ds autre document, n’est ce pas?
2- pour savoir la valeur du disjoncteur qu’il faut mettre ds un circuit traversé par un courant Ib on utilise la maniere suivante:
On calcule tout d’abord toute la consommation qu’on a pour obtenir le courant utilisé Ib, par suite on calcule Iz par l’équation:
Iz = . Ib . = Ib
Kp x Kt x Kg K
Puisque Ib et tous les K sont connus, par suite on utilise la formule: Iz = k x In pour trouver In du disjoncteur qu’il faut utiliser, c’est vrai comme ça ou pas suffisant?
Merci
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : jeu. 26 janv. 2023 13:02
par pericles
bonjour,
attention ce document est obsolète (dépassé, périmé), les normes indiquées sont annulées
NF C61-201
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... 1538/48124
mars 1968
Norme Annulée
Coupe-circuit à cartouches du type B
NF C63-210
https://m.boutique.afnor.org/fr-fr/norm ... 1296/68973
décembre 1980
Norme Annulée
Appareillage industriel. Coupe-circuit à fusibles à basse tension. Règles supplémentaires pour coupe-circuit pour usages industriels.
NF C61-141
https://m.boutique.afnor.org/fr-fr/norm ... 16341/4903
octobre 1981
Norme Annulée
Interrupteurs automatiques de terre à dispositif différentiel à source auxiliaire. (changement de statut de UTE C 61-141, mars 1972, RE)
NF C63-140
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... ummaryView
octobre 1985
Norme Annulée
Auxiliaires de commande - (appareils de connexion à basse tension pour circuits de commande et circuits auxiliaires, y compris les contacteurs auxiliaires) - 1ere partie - 1ere section : prescriptions générales
je le répète encore, pour les études on utilise :
la normes NF C15-100
et les guides
UTE C15-105
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.pdf
et UTE C15-500
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-500.pdf
et bien sur la Réglementations et normes électriques — Guide de l Installation Electrique
https://fr.electrical-installation.org/ ... lectriques
cordialement
Re: le calibrage des appareils électrues
Posté : ven. 27 janv. 2023 23:50
par roro1111
bonsoir pericles
1-quel est votre avis à propos de ce lien :
https://blog.formatis.pro/canalisation/, est ce qu'il est aussi depassé ou utilisé jusqu'à maintenant?
2-j'ai comparé tous les documents, j'ai trouvé qu'ils sont à 80% semblables mais avec des valeurs des K ou de In un peux differents, mais je n'ai pas su jusqu'à maintenant comment on sait la valeur de In du disjoncteur et du fusible qu'on veut l'utiliser ds notre circuit électrique pour courant donné.
je veux vous donner un exemple à resoudre pour comprendre cette chose:
supposons qu'on va transporter un courant triphasé de 9A à une distance de 90m, quelles st les valeurs du disjoncteur ( domestique et industriel) et du fusible qu'il faut inserrer ds ce circuit pour la protection de notre installation ainsi la protection du cable électrique contre l'échauffement du cable?
merci