Besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : sam. 7 janv. 2023 21:14
par nicoto94
Bonsoir a tous
Je suis actuellement entrain de domotiser mes équipements de piscine (pompe filtration et pompe a chaleur)
Donc j ai du rajouter des contacteurs de puissance pour ces deux équipements afin d ajouter des modules SHELLY 1PM alimenter par le circuit de l équipement qu il pilote
Etant donné que j ai très peu de place dans le coffret électrique; je souhaiterai savoir si il est possible d alimenter le boitier Hors gel :
https://www.easypiscine.fr/fr/coffrets- ... 00102.html
sur le disjoncteur 10A de l éclairage ou bien un 16A pour les 2 prises du local technique?
Enfin étant donné qu il ne fonctionne que 3 ou 4 mois dans l année; j aimerai pouvoir le couper le reste de l année par un bouton a bascule de ce type qui serait sur le coffret électrique https://www.amazon.fr/BOJACK-RT1221-Int ... =8-18&th=1
Dans l attente de votre retour et en vous remerciant avance
Bien cordialement

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : sam. 7 janv. 2023 23:29
par VE Pp
Bonjour,
L'idéal serait d'alimenter votre boitier Hors gel sur le même circuit du système de filtration afin d'éviter le mélange de tensions entre les circuits.
Concernant l'interrupteur je placerai plutôt un tout en plastique avec un capuchon.

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : dim. 8 janv. 2023 02:15
par nicoto94
VE Pp a écrit : ↑sam. 7 janv. 2023 23:29 Bonjour,
L'idéal serait d'alimenter votre boitier Hors gel sur le même circuit du système de filtration afin d'éviter le mélange de tensions entre les circuits.
Concernant l'interrupteur je placerai plutôt un tout en plastique avec un capuchon.
Merci pour votre retour
Étant donné que je souhaite domotiser mon système de filtration, je vais le connecter à un contacteur de puissance 25A derrière son disjoncteur car mon module connecté à une résistance inductif plus faible que le moteur de la pompe...
Pour l interrupteur en bascule, auriez vous un lien car il faut qu il soit assez puissant ?
Dans l attente de votre retour
Bonne soirée

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : dim. 8 janv. 2023 14:56
par VE Pp
Je pensais à ce type de matériel. : https://urlz.fr/klmh ou https://urlz.fr/klme si c'est pour pilote un contacteur c'est largement suffisant.

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : dim. 8 janv. 2023 23:17
par nicoto94
merci pour votre retour
On est d accord que le bouton sur la phase de l alimentation du boitier?
L alimentation du coffret hors gel ne sera pas sur le contacteur de puissance de 25A de la pompe de filtration mais il sera alimenté par le disjoncteur 20A de la pompe de filtration?
En te remerciant par avance
Bonne soirée

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : lun. 9 janv. 2023 18:33
par VE Pp
Bonjour, je ne comprends pas très bien, toutefois, si vous souhaitez faire passer une puissance importante dans un interrupteur "de puissance" c'est ce modèle qu'il faut. Tous les conducteurs seront coupé et il agira en interrupteur général de votre système. https://urlz.fr/kmjr Celui-ci fait 16 A, je vous conseille le 20 A pour être tranquille.

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : lun. 9 janv. 2023 20:48
par nicoto94
bonsoir et merci pour votre retour et votre aide
sachant que c est un simple boitier hors gel je pensais pouvoir le mettre simplement derrière le disjoncteur de la pompe...
Je vous ai fait un petit schéma avec votre idée si j ai bien tout compris et lien du coffret hors gel afin que cela soir plus simple pour vous

Par contre je souhaiterai vraiment si possible utilisé un petit bouton a bascule fixé sur le coffret éclectique ayant déjà 2 boutons de ce type pour l éclairage de la piscine et la pompe de filtration :
https://www.amazon.fr/gp/[Interdit]/B076W2 ... UTF8&psc=1

celui-ci fait 10A


https://www.easypiscine.fr/fr/coffrets- ... 00102.html

Image

Image

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : lun. 9 janv. 2023 22:17
par VE Pp
Voila un montage sécurisé !

Image

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : lun. 9 janv. 2023 22:31
par nicoto94
merci beaucoup pour votre retour
je n ai pas les droits pour le visu de l image que vous avez envoyé...
Donc le montage est ok mais je peux utiliser le bouton a bascule 220v 10a dont je vous ai indiqué par lien dans le message?
Je pensais que je ne pouvais connecter qu un seul équipement derrière un contacteur de puissance...
Merci encore car c est par votre gentillesse que des personnes autodidactes comme moi, peuvent réaliser de grandes choses!!! :-o

Re: besoin d aide pour installer bouton a bascule pour boitier hors gel pour piscine

Posté : mar. 10 janv. 2023 18:34
par VE Pp
Image
Image visible de tout le monde, je vais corriger ce problème d'image.