Page 1 sur 1

telerupteur yokis versus finder

Posté : sam. 10 déc. 2022 16:14
par dermapat
Bonjour,
Est-il possible de remplacer un télérupteur encastrable YOKIS MTR 500 E par un finder 26.01.8.230.0000 sans refaire le câblage ?
Si vous avez une astuce pour y parvenir j'en serais ravi.
Merci et bien cordialement

Re: telerupteur yokis versus finder

Posté : sam. 10 déc. 2022 17:01
par RFco
Bonjour

Oui, tout dépend des fils en présence

Pourquoi ce remplacement ?

@+

Re: telerupteur yokis versus finder

Posté : sam. 10 déc. 2022 19:28
par Carminas
Bonsoir

Le Yokis est câble en 3 fils et le Finder en 4 fils.
Donc il faut que vous puissiez récupérer le 4ème fil manquant (en général le neutre)

Re: telerupteur yokis versus finder

Posté : sam. 10 déc. 2022 20:39
par dermapat
Merci Carminas pour vos réponses.
je dois remplacer un télérupteur yokis qui ne fonctionne plus. Les lampes qu’il commande ne s’éteignent plus complètement : lors de l’extinction l’intensité lumineuse diminue beaucoup mais cela ne s’éteint pas. Il s’agit d’une installation qui a presque 20 ANS. J’ai les 2 mêmes télérupteurs dans la même boite, l’un commande le plafonnier et il fonctionne toujours. C’est celui qui commande les appliques qui ne fonctionnent plus.
Je ne me souvenais pas de la marque des télérupteurs en place et j’ai acheté sans vérifier un finder.
Je dois pouvoir récupérer un neutre dans cette boite. Sur le yokis j’ai effectivement 3 fils Violet =Phase
Blanc = poussoir (l’autre fil des poussoirs est la phase)
Orange = vers la lampe

Sur quels plots brancher les 3 fils présents et le nouveau neutre ?
Si c’est trop compliqué je rachèterai un YOKIS
Merci de votre réactivité et bien cordialem
ent

Re: telerupteur yokis versus finder

Posté : sam. 10 déc. 2022 20:59
par Carminas
Bonjour

Phase et retour lampe en 1 et 2
Neutre et retour poussoir en A1 et A2

Re: telerupteur yokis versus finder

Posté : sam. 10 déc. 2022 21:54
par dermapat
merci beaucoup et bonne nuit

Re: telerupteur yokis versus finder

Posté : dim. 11 déc. 2022 15:30
par dermapat
Bonjour Carminas
J’ai suivi vos conseils et ça marche !
Vous êtes l’as des as ! toujours égal à vous-même. Chaque fois que j‘ai eu un problème vous l’avez résolu, de plus avec une réactivité exemplaire. Merci infiniment et joyeuses fêtes.