Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par Nemo73 »

Bonjour,
Tout est dans le titre, décidément je bloque sur
L'intensité a prendre en compte sur les courant de ligne concernant le dimensionnement de cable..
Par exemple avec un moteur tryphasé, j'ai lu sur un forum qu il fallait déterminer la puissance absorbé (donc puissance active?) pour calculer l'intensité traversant de la ligne en amont.
La ou je ne comprend plus c'est que pour moi le courant de ligne se fait à partir de la puissance apparente en KVA, qui serait la puissance total non? En tenant compte de la puissance réactive?
Bon à moins que je mélange mais si on pouvait m'expliquer les puissance a réellement prendre en compte ce serait top.
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par Nemo73 »

Car sur certain site la puissance absorbée du moteur s exprime en KVA, la ou je ne comprend pas c est que la formule pour la PA étant UxIXcosphi elle s exprimer en kw non?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par pericles »

bonsoir,

un exemple avec un tableur pour définir la section et la chute de tension

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LJDtEyLFQoG

cordialement

pericles
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par Nemo73 »

Merci Pericles,
Cependant je ne comprend pas très bien sûr le tableur pourquoi dans la formule du rendement:pu/pa ou à la ligne 27 c est 117 qui est utilisé, à la place du pu alors que ça devrait être 110...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par pericles »

Bonjour,

la puissance utile = puissance absorbée x rendement

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LJElooHaaDG

cordialement
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par Nemo73 »

Ok super merci beaucoup pour les tableurs😉
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Puissance apparente ou absorbé pour calcul courant de ligne?

Message par pericles »

bonjour,

erreur de ma part, la puissance apparente est en kVA et non en kW.

voir le mémo modifie https://www.cjoint.com/c/LJFlcanjDVG

cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités