Page 1 sur 1

Re: un conducteur de terre par borne

Posté : ven. 14 oct. 2022 06:57
par Carminas
Bonjour

C'est dans le paragraphe 543.3.5

"La connexion de chacun des conducteurs doit être indépendante."

Re: un conducteur de terre par borne

Posté : sam. 15 oct. 2022 07:06
par VE Pp
Bonjour,
De plus cela va dans le bon sens, car il est ainsi plus aisé pour réaliser une recherche de défaut d'isolement.

Re: un conducteur de terre par borne

Posté : mer. 28 déc. 2022 06:31
par obeseoverlook
il serait préférable d'utiliser du fil souple pour la connexion.