Bonjour,
Je vais très bientôt avoir un nouveau contrôle DPE de mes studios .
Lors du dernier, les risques électriques n'étaient pas concernés .
J'ai une inquiétude au sujet de la coupure d'urgence .
En effet le disjoncteur et l'inter différentiel de chaque studio sont groupés dans une niche dans la cage d'escalier.
Pensez vous que l'on va exiger le déplacement de ce matériel ??
Si tel est vraiment le cas, je vais avoir un problème énorme pour le cheminement .
D'avance merci de vos observations.
Bien cordialement.
coupure d'urgence de studios
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: coupure d'urgence de studios
Hello
La question est : ou est le tableau de protections de chaque studio?
@+
La question est : ou est le tableau de protections de chaque studio?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: coupure d'urgence de studios
Bonjour,
Merci pour votre complément d'information.
La réponse
Le disjoncteur et l'inter dif est dans une niche dans la cage d'escalier (donc très près de la porte d'entrée de chaque studio )
Les tableaux modulaires sont groupés dans local toujours accessible dans ce même bâtiment .(local poubelles rangement)
cordialement .
jean50
Merci pour votre complément d'information.
La réponse
Le disjoncteur et l'inter dif est dans une niche dans la cage d'escalier (donc très près de la porte d'entrée de chaque studio )
Les tableaux modulaires sont groupés dans local toujours accessible dans ce même bâtiment .(local poubelles rangement)
cordialement .
jean50
Re: coupure d'urgence de studios
Bonjour
Le diagnostic électricité contrôle présence d'un dispositif de coupure générale DANS le logement.
Si ce n'est pas le cas, vous aurez une anomalie de signalée.
Si vous voulez l'éviter, je vous conseille de déporter dans le logement un interrupteur sectionneur 63A

Le diagnostic électricité contrôle présence d'un dispositif de coupure générale DANS le logement.
Si ce n'est pas le cas, vous aurez une anomalie de signalée.
Si vous voulez l'éviter, je vous conseille de déporter dans le logement un interrupteur sectionneur 63A