Bonjour, je dois changer un disjoncteur moteur DM 25 ISKRA mais celui ci n'existe plus. De plus j'ai un doute de sa compatibilité avec le moteur qu'il protège
Merci!
disjoncteur magnéto thermique
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: disjoncteur magnéto thermique
Bonjour,
Ce disjoncteur magnéto thermique ne semble pas adapté au moteur dont vous avez photographiez la plaque signalétique.
Ce disjoncteur magnéto thermique ne semble pas adapté au moteur dont vous avez photographiez la plaque signalétique.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: disjoncteur magnéto thermique
bonjour,
voir la référence ci-après
Disjoncteurs thermique moteur MS https://www.rgb.be/prx/prxfr302.html
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKfkacnk6MG
cordialement
voir la référence ci-après
Disjoncteurs thermique moteur MS https://www.rgb.be/prx/prxfr302.html
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKfkacnk6MG
cordialement
Re: disjoncteur magnéto thermique
Merci beaucoup!
J'ai cru ce disjoncteur comme étant la protection du moteur mais c'est plutôt un organe de commande.
Merci à tous!
J'ai cru ce disjoncteur comme étant la protection du moteur mais c'est plutôt un organe de commande.