Bonsoir,
Pour régler la temporisation du relais de protection phase ou homopolaire, faut-il tenir compte du temps de déclenchement du disjoncteur HTA?
Cordialement
La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms
Re: La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms
Bonsoir,
Non pas besoin, le temps d'ouverture du disjoncteur HTA n'est pas à prendre en compte, et ne fera pas déclencher les protections HTA côté ENEDIS.
Le réglage à 200 ms est correct.
Cordialement