Câblage motobineuse électrique
Câblage motobineuse électrique
Bonjour à tous,
Je souhaitais avoir une confirmation de votre part sur une question qui va peut être sembler bête, mais je préfère par sécurité vérifier avec vous car j'ai eu des avis différents à ce sujet.
Il se trouve que je réfléchis à acheter une motobineuse électrique que j'ai vue sur le site https://avis-motobineuse.fr/ , la einhell 1440 pour gérer mon parterre de fleurs mais je n'ai pas de prise de courant proche de ce parterre de fleurs et la première est quand même assez loin.
Je me demandais si cela risquait de créer un problème pour ma machine ou mon installation électrique si je branche deux rallonges sur la prise la plus proche pour ensuite brancher la motobineuse électrique.
Est-ce que vous pensez qu'il y a du danger à cela? Sinon j'ai vu qu'il y avait des motobineuse à batterie mais c'est plus cher et je ne parle même pas des thermiques qui sont beaucoup plus chers et pas adaptées à mon parterre de fleurs.
Désolé si la question parait bête mais cela m'inquiète un peu.
Je vous remercie d'avance
Je souhaitais avoir une confirmation de votre part sur une question qui va peut être sembler bête, mais je préfère par sécurité vérifier avec vous car j'ai eu des avis différents à ce sujet.
Il se trouve que je réfléchis à acheter une motobineuse électrique que j'ai vue sur le site https://avis-motobineuse.fr/ , la einhell 1440 pour gérer mon parterre de fleurs mais je n'ai pas de prise de courant proche de ce parterre de fleurs et la première est quand même assez loin.
Je me demandais si cela risquait de créer un problème pour ma machine ou mon installation électrique si je branche deux rallonges sur la prise la plus proche pour ensuite brancher la motobineuse électrique.
Est-ce que vous pensez qu'il y a du danger à cela? Sinon j'ai vu qu'il y avait des motobineuse à batterie mais c'est plus cher et je ne parle même pas des thermiques qui sont beaucoup plus chers et pas adaptées à mon parterre de fleurs.
Désolé si la question parait bête mais cela m'inquiète un peu.
Je vous remercie d'avance
Modifié en dernier par Ritabreto le dim. 27 mars 2022 17:32, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage motobineuse électrique
Hello,
Quelle puissance, quelle longueur? En fonction de ça, ca donnera la section de câble à utiliser
Quelle puissance, quelle longueur? En fonction de ça, ca donnera la section de câble à utiliser
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câblage motobineuse électrique
Bonjour RFco et merci pour votre réponse!
En effet j'aurai du penser à vous indiquer ces informations. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé la longueur du câble de la machine, je peux juste dire que c'est une einhell 1440.
La première prise électrique est à environ 60 mètres du parterre de fleurs, j'ai fais la mesure en faisant des grands pas. En sachant que le bout du parterre de fleurs serait à un total de 90 mètres de la prise électrique environ. J' imagine qu'il faudrait partir sur un dispositif de 100 mètres de câble mais ca me parait encore plus énorme que ce que je pensais. Et je ne réussis pas à trouver d'informations sur la longueur du câble de la motobineuse.
J'ai vu qu'il y avait des rallonges électriques de jardin de 40 mètres, est-ce que c'est dangereux d'en mettre deux à la suite sur une machine comme ça?
Merci d'avance
En effet j'aurai du penser à vous indiquer ces informations. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé la longueur du câble de la machine, je peux juste dire que c'est une einhell 1440.
La première prise électrique est à environ 60 mètres du parterre de fleurs, j'ai fais la mesure en faisant des grands pas. En sachant que le bout du parterre de fleurs serait à un total de 90 mètres de la prise électrique environ. J' imagine qu'il faudrait partir sur un dispositif de 100 mètres de câble mais ca me parait encore plus énorme que ce que je pensais. Et je ne réussis pas à trouver d'informations sur la longueur du câble de la motobineuse.
J'ai vu qu'il y avait des rallonges électriques de jardin de 40 mètres, est-ce que c'est dangereux d'en mettre deux à la suite sur une machine comme ça?
Merci d'avance
Re: Câblage motobineuse électrique
Oups j'ai oublié de préciser pour la puissance qui est de 1400 W et pour l'alimentation secteur il y a indiqué: 220-240 V | 50 Hz
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage motobineuse électrique
Bonjour
Il faudra à minima du 2,5mm² et même là, il y aura une chute de tension non négligeable.
@+
Il faudra à minima du 2,5mm² et même là, il y aura une chute de tension non négligeable.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câblage motobineuse électrique
Merci pour votre réponse!
Le câble que je souhaitais acheter fait 5mm², ca me rassure, encore merci
Le câble que je souhaitais acheter fait 5mm², ca me rassure, encore merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage motobineuse électrique
5 mm²??
Ca n'existe pas.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câblage motobineuse électrique
https://www.amazon.fr/Rallonge-%C3%A9le ... 111&sr=8-8
Il ne correspond pas celui-là? Il y a marqué 5mm² dans la description.
Il ne correspond pas celui-là? Il y a marqué 5mm² dans la description.
Modifié en dernier par Ritabreto le dim. 27 mars 2022 17:35, modifié 2 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage motobineuse électrique
non,
3g1,5mm² veut dire 3 fils de 1,5mm² dont un vert/jaune (le fil de terre)
Section nettement insuffisante
@+
3g1,5mm² veut dire 3 fils de 1,5mm² dont un vert/jaune (le fil de terre)
Section nettement insuffisante
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câblage motobineuse électrique
Ah je viens de comprendre
J'ai mal lu la description, merci j'ai bien fait de vous demander conseil avant de faire mon achat.
Bon week-end
J'ai mal lu la description, merci j'ai bien fait de vous demander conseil avant de faire mon achat.
Bon week-end
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités