Interprétation câble BT

Message par boobs »

Bonjour ,

J'ai une petite question de compréhension.

En faisant un calcul sur le logiciel Caneco , je tombe sur ce type de câble U1000R2V 2X3X(1x120)mm².

Que dois je comprendre?

Est ce que cela signifie 6 câbles 120mm² ou plutôt un câble de section 120mm² à 2 conducteurs/phase .

Merci d'avance pour vos retours.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Interprétation câble BT

Message par pericles »

bonsoir,

oui, il y a 6 câbles monoconducteur de 120²

il faut écrire :
3 x (2 x 1 x 120 mm²)

soit :

Il y a 3 phases
Il y a 2 câbles de une fois 120 mm² par phase
une fois = monoconducteur

Il y a donc 3x2 = 6 câbles monoconducteur de 120²

cordialement
pericles
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7435
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interprétation câble BT

Message par RFco »

pericles a écrit : ↑mer. 23 mars 2022 22:13 bonsoir,

oui, il y a 6 câbles monoconducteur de 120²

il faut écrire :
3 x (2 x 1 x 120 mm²)

soit :

Il y a 3 phases
Il y a 2 câbles de une fois 120 mm² par phase
une fois = monoconducteur

Il y a donc 3x2 = 6 câbles monoconducteur de 120²

cordialement
pericles

Hello,

même si ce n'est pas du tout ma partie, j'avais commencé à rédiger une réponse dans ce sens, mais pas osé la poster (car ce n'est pas ma partie)

Content d'avoir la bonne réponse.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Interprétation câble BT

Message par pericles »

salut Rfco,

je n'avais pas vue que tu étais connecté, et comme je regardai en même temps un film sur canal (Nomadland, j'adore cette actrice, Frances McDormand),
aussi j'ai posté la réponse sans vérifier qui était en ligne pour ne rien rater du film ! ! 

amitiés
pericles
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité