Posté : dim. 20 mars 2022 21:48
par Eagle83
Bonjour
Suite à la réfection de mon logement j’ai déplacé le tableau électrique.
Le problème que je rencontre est que le câble de terre qui se situe entre le tableau et la barrette de terre est trop court.
Es ce que je peux le rallonger (si oui avec quoi faire la liaison avec l’ancien câble et le nouveau) ?
Merci de votre aide.

Re: Câble terre

Posté : dim. 20 mars 2022 21:50
par RFco
hello


Et pas de question pour l'alimentation du tableau?


@+

Re: Câble terre

Posté : dim. 20 mars 2022 22:29
par Eagle83
Bonsoir
Non on a fait déplaçer l’arrivée EDF.
Et j’ai refait quasiment toute l’installation intérieure.
Il s’agit d’un premier étage d’une villa.
Il n’y a que la mise à la terre qui m’embête. Le câble est trop court de 4 mètres environ et tout le changer coûterait cher. C’est pour cela que je pose la question d’une éventuelle rallonge

Re: Câble terre

Posté : mar. 11 avr. 2023 19:46
par Tutolec
Bonjour,

Vous pouvez utiliser un prolongateur à sertir.

Bonne continuation

Re: Câble terre

Posté : mar. 11 avr. 2023 22:02
par RFco
Tutolec a écrit : ↑mar. 11 avr. 2023 19:46 Bonjour,

Vous pouvez utiliser un prolongateur à sertir.

Bonne continuation
Hello

Un an après, la réponse manquait?

@+