Page 1 sur 1

Contacteur heures creuses

Posté : dim. 20 févr. 2022 12:10
par Assaiante
Bonjour ,
Mon contacteur heures creuses Merlin chauffe pas mal lorsqu ' il est en fonctionnement .
Es ce que cela peut venir du contacteur ou du compteur Linky ?
Par contre , je viens de constater que lorsque je le mets en position forcée , il ne chauffe pas.Es ce que cela pourrait venir du contacteur ou du compteur Linky ?Merci pour vos infos

Re: Contacteur heures creuses

Posté : dim. 20 févr. 2022 13:08
par Carminas
Bonjour

C'est normal que cela chauffe un peu. Vérifier quand même les serrages.

Cela ne peut pas venir du Linky

Re: Contacteur heures creuses

Posté : dim. 20 févr. 2022 15:39
par Assaiante
Merci pour votre réponse rapide .
Oui mais là , il chauffe pas mal .Je ne peux pas laisser le doigt sur le côté .
Cela ne peut il pas venir du contacteur qui resterait enclenché après l ' impulsion des heures creuses ?Je ne connais pas son principe de fonctionnement c ' est pour cela que je pensais à cette cause .
Je viens encore de contrôler et il est vraiment très très chaud au bout de 5 minutes sur le côté (j ' ai les heures méridiennes) .
L ' installation est conforme , avec 20A pour le C/E 2A pour la ligne pilote et contacteur Merlin .
Peut être le remplacer ?
Merci pour votre aide .

Re: Contacteur heures creuses

Posté : mar. 22 févr. 2022 13:33
par flaschgordon
Bonjour, si le serrage est bon, il faut dans ce cas remplacer le contacteur.
Pas d'autres solutions pour ma part.

Pour le fonctionnement du contacteur (qui n'est pas un télérupteur): si le contacteur doit fonctionner pendant 8 h, la bobine du contacteur doit être alimentée "non stop" pendant 8 h.
@+

Re: Contacteur heures creuses

Posté : mer. 23 févr. 2022 20:50
par Assaiante
Oui les serrages sont bons .
Je vais donc remplacer ce contacteur .
Merci pour votre réponse .

Re: Contacteur heures creuses

Posté : mer. 23 févr. 2022 20:51
par Assaiante
Oui les serrages sont bons .
Je vais donc remplacer ce contacteur .
Merci pour votre réponse .