protection BT d'un transformateur 2000KVA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

protection BT d'un transformateur 2000KVA

Message par benzou »

Bonjour, je ne trouve pas dans la norme (13 200 - 15 100?) que le DGPT2 suffit à protéger contre les surcharges un transfo HT BT 2 000KVA.


merci d'avance
Modifié en dernier par benzou le jeu. 24 mars 2022 20:43, modifié 1 fois.
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Comme tu le sais, le DGPT 2 est le dispositif de protection interne du transformateur.
Si tu es sous la 13-100 de 2015, chaque contact de défaut du relais agit sur la coupure primaire du transformateur.
On protège le transformateur contre les courts-circuits au primaire et contre les surcharges au secondaire.
Le relais de température déclenchera en cas d'élévation anormale de la température du transformateur qui sera lié à la consommation au secondaire du transformateur, de ce fait la protection surcharge sera assurée.
De plus le delta entre In secondaire transfo et Ir du disjoncteur est de 7% environ, on a une tolérance pour le dimensionnement des canalisations de distribution de 5% de marge.
Je serai même très étonné que le choix du câble pour son Iz entre le transfo et le général BT ne supporte pas 3000A.

Il n'y a pas de soucis à se faire dans ton cas je pense.

Cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA

Message par benzou »

l'article 541.2 Eléments à relier à la prise de terre
Conformément à 412.2, un circuit d’équipotentialité raccordé à la prise de terre de l’installation doit
être réalisé entre :
 toutes les masses ;

comment être sur que ça ne concerne que les masses HT ?
Modifié en dernier par benzou le jeu. 24 mars 2022 20:44, modifié 1 fois.
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Regarde dans le guide UTE 15-106,
Châpitre 4.

Et le coffret chargeur, la section de la liaison équipotentielle est de 4mm² ( voir 13-100 dans le chapitre 542 ), il y a une dérogation pour les appareils de mesure et protection.

Cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA

Message par benzou »

merci beaucoup
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités