tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : jeu. 9 déc. 2021 19:11
par ozonne94
Bonjour,

J'ai deux tableaux 6 rangées un pour la domotique et un pour l'elec.

Mon tableau elec ne comporte que des ID 63A j'en aurai 4 en tout.

Je souhaite ajouter un tableau secondaire une rangée dans la buanderie.

Il y aura une machine à laver, un congélateur, un sèche linge et un circuit éclairage.

de mon disjoncteur abonné à mon tableau principal il y a 5m et j'utilise du HO7VK 16mm2 pour la phase et neutre

de mon tableau secondaire à mon tableau principal il y a 8m et j'utiliserai du HO7VK 10 mm2 pour la phase et neutre.

Question 1 - Je comptais placer un id de 40A au niveau du tableau secondaire mais quid du tableau principal ? Comment savoir quel ID mettre ?

------------------------------------------------

J'ai un HO7VK 16mm2 qui part du piquet de terre vers mon tableau principal

1 HO7VK 10mm2 qui part du tableau secondaire vers répartiteur de terre du tableau principal

Question 2 concernant la terre lorsque l'on a un tableau secondaire, est ce correct ?



Merci

Re: tablau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : jeu. 9 déc. 2021 19:16
par Carminas
Bonsoir

1/ 2 possibilités :
- disjoncteur 40A --> 3G10² --> ID 30mA 40A type A (pour 9kW maxi)
- disjoncteur 50A --> 3G10² --> ID 30mA 63A type A (pour11,5kW maxi)

Pour l'usage décrit la 1ère solution semble très largement suffisante et coutera nettement moins cher.

2/ Ok.
En général on a même de la cablette en cuivre de 25² dans la partie qui est enterrée

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : jeu. 9 déc. 2021 19:18
par ozonne94
Super. Merci !
Désolé effectivement,
les câbles provenant du tableau secondaire doivent être protégés (au niveau du tableau principal) par un disjoncteur et non un interrupteur différentiel.

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : jeu. 9 déc. 2021 19:33
par Carminas
Un exemple d'illustration :
Image

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : ven. 10 déc. 2021 13:08
par ozonne94
Merci,

je suis en schneider resi9 partout.

J'ai bien trouvé un interrupteur différentiel 40A type A par contre je n'ai pas l'impression qu'ils font des disjoncteurs 40A resi9.

Une idée ?

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : ven. 10 déc. 2021 17:27
par Baboune73
Bonjour

Je pense qu'il faut passer dans la gamme DT40 chez schneider pour ce type de disjoncteur.

A+

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : ven. 10 déc. 2021 17:50
par RFco
hello,

RESI9 type A 40A en XE : R9ERA240
RESI9 type A 40A en XP : R9PRA240


@+

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : sam. 11 déc. 2021 11:14
par ozonne94
RFco a écrit : ↑ven. 10 déc. 2021 17:50 hello,

RESI9 type A 40A en XE : R9ERA240
RESI9 type A 40A en XP : R9PRA240


@+

Merci ce sont les interrupteurs différentiel que j'ai bien trouvé en XE :) mais pour les Disjoncteurs 40A ca n'existe pas dans cette gamme a priori. Je vais regarder ce qu'a conseillé @Baboune73.

Merci

Re: tableau secondaire et Interrupteur différentiel

Posté : sam. 11 déc. 2021 12:10
par RFco
bonjour,


J'avais mal lu (pas assez lu)

RESI9 = gamme domestique, donc <=32A.


@+