Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Josepascal
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
Contact :

Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire

Message par Josepascal »

Bonsoir,

Je me tourne vers vous n'ayant su trouver réponse malgré mes moults recherche sur le net.

Je dois crée suite à la demande de mon employeur une ligne électrique 16A 30mA 2.5mm² 20m. Mon soucis étant l'alimentation du disjoncteur dans le tableau (Voir ci-dessous)

https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... titeur.jpg

Je comptais me repiquer sur le répartiteur modulaire, ma question est de quelle section doit être le câble entre le répartiteur et le nouveau disjoncteur.

Est-ce que je peu le faire en 2.5mm² comme c'est déjà le cas (Et déjà vu ailleurs) ou cela n'est pas règlementaire ?

Je vous remercie d'avance des éclaircissement que vous pouvez m'apporter !

Cordialement,

Jose
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire

Message par Carminas »

Bonjour

L’intensité étant la même en tout point d’un circuit, du 2,5mm2 peu suffire.
Mais il y a peut-être une section minimale sur le bornier du répartiteur.
Carminas
Avatar du membre
Josepascal
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
Contact :

Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire

Message par Josepascal »

Bonsoir Carminas,

Par le passé vous m'avez beaucoup aider de part plusieurs questions que vous avez déjà répondu et je vous remercie.

Je ne suis pas sur de comprendre votre réponse, Le bornier étant un 100A, si part hasard l'ensemble consomme bien 100A, la partie en 2.5mm² entre le bornier et le disjoncteur ne va t-elle pas aussi consommer 100A ?


Cordialement,

Jose
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire

Message par Carminas »

Le disjoncteur limite le courant à 16A
Supposons que votre récepteur tire 12A
Il y aura donc 12A qui circulent entre le disjoncteur et le récepteur,
et donc 12A entre le répartiteur et le disjoncteur.
En tout cas jamais plus de 16A.
Donc du 2,5mm2 suffit.
Carminas
Avatar du membre
Josepascal
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
Contact :

Re: Ajout Disjoncteur Sous repartiteur modulaire

Message par Josepascal »

Carminas,

Je vous remercie de votre réponse, j'étais persuadé que la valeur de courant dans le répartiteur était la même que sur les câbles partant de celui-ci. A tord !

Je vous souhaite une bonne soirée.

Cordialement,

José
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités