déplacement du dispositif de protection contre les CC

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

déplacement du dispositif de protection contre les CC

Message par offgrid »

Bonjour,

Réduction de section des conducteurs : 434.2.1 page 120 NF C15-100

1-Le sous paragraphe 434.2.2 de la NF C15-100 concernant le déplacement du dispositif de protection contre les Courts-Circuits-CC- n'est pas possible si la section de S1 du conducteur est inférieure à celle de S2 de l'autre conducteur ?

2-Si S1 est égale à celle de S2 alors il est possible de déplacer dispositif de protection contre les Courts-Circuits-CC chez l'utilisateur par exemple un entrepôt distant de plus de 200 m du local comptage avec plusieurs comptages à condition de respecter b et c du sous paragraphe 434.2.2.1?

Le conducteur est un RO2V passant sous fourreau et il n'est pas placé à proximité de matériau conducteurs : câble entre le local comptage et l'entrepôt

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1302
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: déplacement du dispositif de protection contre les CC

Message par pericles »

bonjour,

Non, la section S1 doit-être supérieure à la section S2

Non, il y a 3 conditions :
a) sa longueur n'est pas supérieure à 3 mètres ;
b) elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit ;
c) elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.

il faut appliquer la règle du triangle, voir le sous paragraphe 434.2.2.2

voir l'exemple calcul règle du triangle : https://www.cjoint.com/c/KGek5Ogq5P6

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KGelbIKHuI6

cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité