bonjour,
Installation raccordé au réseau public via un coffret tarif jaune raccordé en départ direct d’un poste HTA/BT de 250 kVA
La réglementation admet +/- 10 % soient : 253 V /440 au point de raccordement au réseau
A midi environ :
Les courants de L1, L2, L3 indiquent environ : 84 A
Si au moment d’injecter sur le réseau les tensions composées indiquent :
L1 : 397.3 V
L2 : 391.4 V
L3 : 403.2 V
Si au moment d’injecter sur le réseau les tensions simples indiquent :
L1 : 173.4 V
L2 : 274 V
L3 : 255 V
Comment expliquer une telle disparité sur les tensions simples alors que les tensions composées sont à peu près cohérentes ?
Cordialement
tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public
Re: tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public
Bonsoir,
Vous avez un début de rupture de neutre.
Les tensions composées ne sont pas impactés dans ce cas par contre le point neutre n'étant plus fixé les tensions simples varient
Si les 3 phases sont a peu prés équilibrés les tensions simples restent à peu prés stable mais si elles sont mal équilibrées
la plus chargée est sous voltée ( phase 1 dans votre cas ) et la moins chargée est sur voltée ( phase 2 dans votre cas )
Vous avez un début de rupture de neutre.
Les tensions composées ne sont pas impactés dans ce cas par contre le point neutre n'étant plus fixé les tensions simples varient
Si les 3 phases sont a peu prés équilibrés les tensions simples restent à peu prés stable mais si elles sont mal équilibrées
la plus chargée est sous voltée ( phase 1 dans votre cas ) et la moins chargée est sur voltée ( phase 2 dans votre cas )
-
- Expert
- Messages : 1169
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: tension simple disparates sur installation raccordé au réseau public
bonsoir,
pour information, la représentation graphique de la rupture du neutre avec GeoGebra
voir le fichier https://www.geogebra.org/classic/yzmprvb8
la phase 1 est de couleur rouge ( 1,74 x 100 = 174 V)
la phase 2 est de couleur grise ( 2,74 x 100 = 274 V)
la phase 3 est de couleur noire (2,55 x 100 = 255 V)
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KFwtV7zg6d6
cordialement
pour information, la représentation graphique de la rupture du neutre avec GeoGebra
voir le fichier https://www.geogebra.org/classic/yzmprvb8
la phase 1 est de couleur rouge ( 1,74 x 100 = 174 V)
la phase 2 est de couleur grise ( 2,74 x 100 = 274 V)
la phase 3 est de couleur noire (2,55 x 100 = 255 V)
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KFwtV7zg6d6