Bonjour, je viens vous poser une demande de schéma pour mon raccordement de pompe de piscine. Celui-ci est un moteur avec 6fils, que je dois brancher en monophasé, mais lorsque je le branche comme indiqué dans le capot moteur, il me reste une phase non raccordé puisque je suis en 220V.
Lorsque je raccorde le neutre et la phase sur l'une ou l'autre broche, le moteur ronfle mais ne démarre pas, et en plus il se mets à chauffer et disjoncte.
Comment dois-je procéder pour le raccordement, condensateur de démarrage, condensateur permanent, et comment brancher?
Merci de votre retour, bien cordialement, Christophe
Branchement 380/220
- Christophe49
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 17 mai 2021 12:02
- Contact :
Re: Branchement 380/220
Bonjour.
Il semble que ce soit un moteur pour courant triphasé donc sans utilisation du Neutre. Si sa plaque d'identification comporte l'indication 380/220 il faut faire, dans la boîte de branchement, les connections correspondant au montage en étoile, soit 380 volts aux bornes de deux enroulements en série. Il y a une possibilité de faire tourner un moteur triphasé en monophasé avec un condensateur mais ce n'est pas l'idéal.
Il semble que ce soit un moteur pour courant triphasé donc sans utilisation du Neutre. Si sa plaque d'identification comporte l'indication 380/220 il faut faire, dans la boîte de branchement, les connections correspondant au montage en étoile, soit 380 volts aux bornes de deux enroulements en série. Il y a une possibilité de faire tourner un moteur triphasé en monophasé avec un condensateur mais ce n'est pas l'idéal.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Branchement 380/220
Bonjour,
Comme je ne croie que ce que je voie, montrez moi une photo de la plaque signalétique de cette pompe.