norme NFC 14-100
Posté : mer. 12 mai 2021 15:23
Bonjour à tous
En travaux pour recevoir notre alim ENEDIS ( type 1 avec réseau public enterré), on se pose des questions, J'ai bien essayé de les poser à mon conseiller dédié par ENEDIS, mais il ne sait déjà pas ce qu'est un bac d'encastrement alors... La seule réponse que j'ai pu obtenir, c'est " nous, ce qu'on veut, c'est pas voir la TCP rouge!!!" (vous comprendrez au fil de mon récit)
On doit poser le caisson CIBE en limite, creuser la tranchée jusqu'à pénétration dans la maison, poser la TCP rouge et reboucher, et à l'intérieur poser la GTL. ENEDIS pose la platine avec compteur et disjo dans la GTL.
Je joins des photos pour montrer ce qu'on a fait.


Question 1: impossible de traverser le mur par en bas, donc saignée dans le mur jusqu'à environ 1.20m de haut, est-ce viable?
Question 2: A l'intérieur, là où la TCP rouge arrive, il y a une niche. On compte la reboucher et faire en sorte que la gaine ressorte à 1.70m de haut pour que la platine soit à cette hauteur dans la GTL, est-ce bon ça aussi?
Question 3: par souci d'esthétique, ce sera un bac d'encastrement. Voilà un croquis vue d'en haut

J'aimerais combler le vide par de l'isolant mais ma question c'est : la tcp ne doit pas entrer dans la maison car conducteur de feu et si je la coupe au raz du mur, derrière le bac, ils vont pas y avoir accès? A moins que je préperce le bac et que je coupe la gaine juste à fleur?
Al'aide!!!
Les sous-traitants d'ENEDIS ne sont pas d'un grand secours alors je compte sur votre aide...
Merci d'avance
En travaux pour recevoir notre alim ENEDIS ( type 1 avec réseau public enterré), on se pose des questions, J'ai bien essayé de les poser à mon conseiller dédié par ENEDIS, mais il ne sait déjà pas ce qu'est un bac d'encastrement alors... La seule réponse que j'ai pu obtenir, c'est " nous, ce qu'on veut, c'est pas voir la TCP rouge!!!" (vous comprendrez au fil de mon récit)
On doit poser le caisson CIBE en limite, creuser la tranchée jusqu'à pénétration dans la maison, poser la TCP rouge et reboucher, et à l'intérieur poser la GTL. ENEDIS pose la platine avec compteur et disjo dans la GTL.
Je joins des photos pour montrer ce qu'on a fait.


Question 1: impossible de traverser le mur par en bas, donc saignée dans le mur jusqu'à environ 1.20m de haut, est-ce viable?
Question 2: A l'intérieur, là où la TCP rouge arrive, il y a une niche. On compte la reboucher et faire en sorte que la gaine ressorte à 1.70m de haut pour que la platine soit à cette hauteur dans la GTL, est-ce bon ça aussi?
Question 3: par souci d'esthétique, ce sera un bac d'encastrement. Voilà un croquis vue d'en haut

J'aimerais combler le vide par de l'isolant mais ma question c'est : la tcp ne doit pas entrer dans la maison car conducteur de feu et si je la coupe au raz du mur, derrière le bac, ils vont pas y avoir accès? A moins que je préperce le bac et que je coupe la gaine juste à fleur?
Al'aide!!!
Les sous-traitants d'ENEDIS ne sont pas d'un grand secours alors je compte sur votre aide...
Merci d'avance